Thread Content
¿Podrían ayudarme? En los P&ID, ¿se utiliza PG o PI para representar el manómetro de presión PG? Gracias
Entiendo que PG generalmente se refiere al manómetro en el sitio, mientras que PI puede referirse a la pantalla local del transmisor. Espero una explicación autorizada~
En las normas del sistema de aceite se especifica con frecuencia la abreviatura PI; en la práctica, PG también es muy común
Si se trata de un transmisor PI, no se observa que envíe señales al DCS o al PLC; solo muestra la presión. No entiendo por qué se utiliza un transmisor en este caso.
¿Nunca has visto un gráfico PID como este?
PG es el manómetro en sitio, PI es el manómetro a distancia
¿Qué quieres decir con eso? No sé, no entiendo a qué te refieres. Intente explicarlo de la siguiente manera: el manómetro se instala en el lugar donde se desea medir la presión, y muestra directamente ese valor. El transmisor de presión, por su parte, convierte la señal de presión en una señal estándar de 4-20 mA, que luego se envía al sistema DCS. La visualización de la presión, finalmente, se realiza en la pantalla del sistema DCS.
Los diseñadores deben saber cuáles datos deben mostrarse en el lugar donde se encuentran, y cuáles señales deben ser enviadas al DCS. Esto lo determinan los ingenieros de diseño al crear los sistemas PID
La mayoría de los estudios de diseño lo designan con PG, pero también hay algunos fabricantes cuyos planos o conjuntos de planos se indican con PI.
Este mensaje fue editado por última vez por myface el 13-11-2018 a las 11:23. Se trata principalmente de explicar cómo se utiliza el término PI; en la superficie terrestre también se utiliza este término. Por eso, en algunas imágenes se ve que se emplea PI para referirse a lo que ocurre en el lugar mismo, mientras que se utiliza PT para referirse a lo que ocurre a distancia. Entonces, lo importante es: ¿lo que usted dice con PI se refiere a que esto se muestra en la pantalla del DCS y tiene su origen allí? Si se establece que solo lo que se transmite a la pantalla puede llamarse PI, entonces no hay dudas.
Manómetro con transmisor de presión PG, con PI o PT
Siguiendo las imágenes o leyendas específicas, no hay controversia sobre el PT. La indicación de presión in situ incluye tanto PI como PG
PG significa manómetro local, mientras que PI se refiere a la presión que puede mostrarse; tanto la visualización en el lugar como la en el panel de control se consideran.
Entre los fabricantes con los que he tenido contacto, algunos utilizan PG y otros, PI. Personalmente, creo que, si no hay requisitos estrictos, cualquiera de ellos sirve. Se puede distinguir por el aspecto de la leyenda; no hay un requisito estricto de que los manómetros locales deban ser de tipo PG, mientras que los de transmisión a distancia se indican con PI.