¿Problema con la profundidad de inserción del termómetro en la tubería?

2018-11-16View Original

Thread Content

Para tuberías con un diámetro superior a 80 mm, se utilizan termómetros de inserción. ¿Existen requisitos en cuanto a la profundidad de inserción? ¿Puede dar algunos ejemplos concretos?
Reply #22018-11-16
¿Qué es un medio? ¿Termopar o resistencia térmica? Para los termopares, unos 5-10 D son suficientes; en cuanto a las resistencias térmicas, se pueden colocar en el centro del tubo.
Reply #32018-11-16
Por lo general, es conveniente colocar el punto de medición en el centro de la tubería
Reply #42018-11-16
HG/T 20507-2014 Normas de diseño para la selección de instrumentos automatizados 4.1.2 La profundidad a la que debe sumergirse el elemento de detección de temperatura debe cumplir con los siguientes requisitos: 1. La elección de la profundidad de inmersión del elemento de detección de temperatura debe basarse en el principio de que dicho elemento se encuentre en una zona donde las variaciones de temperatura sean sensibles y representativas. 2 Cuando el elemento de detección de temperatura está instalado verticalmente sobre la tubería llena de fluido, o formando un ángulo de 45° con la pared de la tubería. Al instalar el sensor en la esquina, el extremo del elemento de detección de temperatura debe sumergirse en la pared interna del tubo por una longitud no inferior a 50 mm, y no superior a 125 mm. 3. Al instalar los elementos de detección de temperatura en el equipo, la longitud de la parte final de estos elementos que queda sumergida dentro de la pared interna del equipo no debe ser inferior a 150 mm. Al instalarlo en conductos de calor, cámaras de combustión y equipos con revestimientos aislantes, se debe elegir según las necesidades reales. En la norma SH/T 3104-2000 hay información sobre la profundidad de inserción; no se sabe por qué, en la versión de 2013 solo queda esta descripción cualitativa
Reply #52018-11-16
Así es como calculo la profundidad de inserción: diámetro del tubo dividido entre 2 + espesor de la pared + altura de la base de montaje
Reply #62018-11-16
En realidad, no es tan complicado. En términos sencillos, significa no instalar las tuberías en lugares donde haya curvas excesivas, ni en zonas donde haya una gran área de erosión (es decir, no se deben instalar tuberías en lugares con muchas curvas). Las tuberías horizontales y verticales pueden instalarse de cualquier manera, siempre y cuando su profundidad de inserción esté en la parte central de la tubería… Ya sea que se trate de vapor o líquidos. Intente instalarlo de cara a la dirección. Ya sea una resistencia térmica o un termopar
Reply #72018-11-16
En las especificaciones para el diseño de instrumentación automatizada HG_T20507-2014, se establecen principios guía:
Reply #82019-03-17
Instalado en el centro del tramo de tubería recta
Reply #92019-03-18
Si la velocidad del flujo y la erosión son elevadas, cuando se instala en equipos o tuberías de gran diámetro, la profundidad de inserción puede ser ligeramente menor.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.