Como dice el título, ¿se puede utilizar un canal para cables de 800*1000 junto con un canal enterrado directamente en el suelo de 800*1000? Les ruego que no duden en brindarme sus consejos
Este mensaje fue editado por última vez por myface el 16-11-2018 a las 13:32. Cuando los cables se colocan junto con otros tubos, es necesario asegurarse de que haya suficiente espacio entre ellos. Para los requisitos específicos, consulte la sección 5.x de GB50217.
Sí, los que tienen manguitos ondulados; la distancia entre ellos es de 10 centímetros. Pero ahora no está claro si, con el fin de ahorrar costos, los 17 circuitos de cables se encuentran enterrados en zanjas subterráneas. Pero, ¿sería posible enterrar directamente los 8 cables que quedan, después de que se hayan separado 8 de ellos en algún punto?
En teoría, no se permite la presencia de tuberías de proceso en los canales para cables. Sin embargo, si se deja suficiente distancia y se trata de cables que pueden enterrarse directamente, no debería haber ningún problema.
¿Entonces, una vez que se elige, solo se puede usar el canal de cables a partir de ese momento? Porque si se usaran canaletas para cables, sería demasiado caro. Pero usar un método de instalación directa no cumple con las especificaciones del manual, ya que hay 18 cables de salida, y luego su número disminuye poco a poco
Parece que se habla de dos zanjas para cables: una para cables enterrados directamente en el suelo, y otra para cables convencionales. En la primera se colocan los cables convencionales, mientras que los pocos cables restantes se entierran directamente en el suelo. ¿Es un cable de alimentación o un cable de señal? Parece que enterrar los cables de alimentación directamente en el suelo no es seguro.
¿Algún experto sabe cuál es la distancia de seguridad adecuada entre los cables, que se instalan dentro de tuberías de acero recubiertas con zinc fundido y colocadas en zanjas, y las tuberías de transporte de combustible en las estaciones de servicio?