Solicitud de ayuda: necesito fórmulas sencillas y fáciles de entender para convertir la presión y la diferencia de presión del transmisor, así como el caudal, en corriente eléctrica. Por favor, que los expertos me ayuden. Gracias
Reply #22018-11-18
Jajajaja. Si no enseñan nada de esto, ¿cómo se puede pasar la prueba de aptitud?
Reply #32018-11-19
Ejemplo 1: Un transmisor de presión cuya señal de salida es de 4-20 mA, con un rango correspondiente de 0-25 MPa. ¿Cuál será la corriente de salida del transmisor cuando la presión de entrada sea de 16 MPa? Solución: El valor de cualquier señal del instrumento es igual a el límite inferior de la señal más (el límite superior de la señal – el límite inferior de la señal) ×. En este caso, el valor es 4 + (20 – 4) × = 14,24 (mA). Respuesta: Cuando la presión de entrada en el transmisor de presión es de 16 MPa, la corriente de salida del transmisor es de 14,24 mA.

Ejemplo 2: En un transmisor de temperatura, la temperatura está relacionada de manera lineal con la corriente de salida. La corriente de salida varía entre 4 y 20 mA, correspondiendo a un rango de temperaturas de 0 a 200 °C. ¿Cuál es la temperatura cuando la corriente de salida del transmisor es de 16 mA? Solución: Según la fórmula siguiente, el valor de medición de cualquier instrumento se calcula como sigue: Valor de medición = Límite inferior de medición + (Límite superior de medición – Límite inferior de medición) × . En este caso, el resultado es 0 + (200 – 0) × ^2 = 150°C. Respuesta: Cuando el transmisor de temperatura emite 16 mA, la temperatura es de 150°C. Ejemplo 3: La señal de entrada de un instrumento de medición de presión es de 1-5 V, y el rango correspondiente es de -25 a 25 kPa. ¿Cuál debería ser el valor mostrado para una tensión de entrada de 2 V? Solución: Según la fórmula, el valor de medición del instrumento es igual al límite inferior de medición más (límite superior de medición – límite inferior de medición) × … = -25 + × = -12,5 kPa. Respuesta: Cuando la tensión de entrada es de 2 V, el valor mostrado para la presión debería ser -12,5 kPa. Ejemplo 4: El rango de medición de un transmisor de presión es de -1 a 5 bar; la corriente de salida correspondiente es de 0 a 10 V. ¿Cuál será la presión cuando la corriente de salida sea de 6,62 V? Solución: Cualquier valor de medición del instrumento = Límite inferior de medición + (Límite superior de medición – Límite inferior de medición) × … = -1 + × = 2,971 bar. Respuesta: Cuando la corriente de salida es de 6,62 V, la presión debería ser de 2,971 bar. Ejemplo 5: En un medidor de caudal neumático, la salida del transmisor de diferencia de presión es de 20-100 kPa. El rango correspondiente es de 0-36 t/h. ¿Cuál será la señal de salida del transmisor cuando el caudal sea de 18 t/h? Solución: El valor de cualquier señal del instrumento = Límite inferior de la señal + (Límite superior de la señal – Límite inferior de la señal) × ^2 = 20 + (100 – 20) × ^2 = 40 kPa. Respuesta: Cuando el caudal es de 18 t/h, la señal de salida del transmisor es de 40 kPa
Reply #42018-11-19
Jaja\ud83d\ude04, no hay nada que hacer. Solo cuando se necesita el libro, uno se da cuenta de cuánto se necesitaba
Reply #52018-11-19
Ya lo he aprendido, guárdalo. Gracias, de arriba
Reply #62018-11-19
׿Cómo se entiende el símbolo de “menos que”, maestro?
Reply #72018-11-20
¿Te refieres a “X”? La multiplicación, ah. “^2” significa cuadrado.
Reply #82022-04-27
Depende del instrumento específico; en general, se trata de una conversión lineal proporcional. Algunos instrumentos requieren que se realicen cálculos después de abrirlos

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.