¿Cómo se puede cambiar un transmisor de termopar tipo J a uno de tipo K utilizando el grabador Emerson 475? ¿Se hace desde la información del dispositivo, en la sección de información del equipo en campo y en la opción de modelo? ¿Y cómo se ajusta el punto cero del transmisor de presión? El copiador de Emerson nunca se ha usado. ¿Alguien podría ayudarme? Por favor, explíquemelo en detalle. Gracias de antemano.
¿Los medidores inteligentes del protocolo Brown con los que has tenido contacto antes?
Depende de si su transmisor lo permite o no. Algunos transmisores se pueden modificar, mientras que otros no.
El modelo del termopar está relacionado con el material de los electrodos y no se puede cambiar; el transmisor, en cambio, es de uso general
El transmisor cuenta con el protocolo Hart. Inicialmente era un transmisor de tipo J, pero se convirtió en uno de tipo K. No sé cómo cambiarlo utilizando el dispositivo de programación de Emerson.
Es un transmisor con protocolo Hart; no sé cómo modificarlo con el grabador de Emerson.
:¿Has leído el manual? ¿De qué marca/modelo es el termorregulador que quieres cambiar?
El técnico de instrumentos de esa unidad ya lo ajustó; yo no vi cómo lo hizo. Debe ser un sensor de temperatura de Emerson.
¿Hay imágenes? ¿Es que la interfaz 475 está en inglés? ¿No estás familiarizado con el menú al usar la 475? Por lo general, estas configuraciones se encuentran en el submenú de setup/configuration
Es necesario verificar si el transmisor de termopar es compatible con esta modificación. En el caso del transmisor de presión, a 24 V, se debe conectarlo mediante HART para acceder a la primera pantalla. Luego, hay que hacer clic en “Online”. A continuación, se accede a la segunda opción de configuración; después, a la primera opción. Se debe hacer clic en “Zero”, y luego en “OK” varias veces. Hay que esperar un momento y, finalmente, volver a hacer clic en “OK”. Así está listo.
475 Cambio del número de graduación por control manual 1. Elija “HART”. 2. Elija “2 online”. Si aparece otra pantalla, seleccione “yes” para pasarla. 3. Elija “1.Device setup”. 4. Elija “3.configuration”. 5. Elija “2.sensor config”. 6. Elija “1 sensor 1”. 7. Elija “connections”. Presione OK. Seleccione el número de graduación (por ejemplo, para la graduación K, seleccione T/C typek)
Para la instalación en el riel del transmisor Rosemount 248, en la CONFIGURACIÓN seleccione el menú SENSOR CONGFIG, luego elige SENSOR1. A continuación, vaya al menú CONNECTION y elija el número de graduación adecuado.
Bueno, ese es exactamente el paso que se busca.
Si se trata de un transmisor de temperatura Emerson, es fácil de modificar. Puede contactarme por QQ: 99884912; ofrezco servicio gratuito
Se puede encontrar en línea el árbol de menús del controlador 475, lo que facilita la edición y modificación de todos los instrumentos que utilizan el protocolo HART en el futuro.
Sería mejor proporcionar el modelo del fabricante, ya que los menús HART de los instrumentos de cada fabricante son diferentes. Si es un medidor inteligente.
Esto no se puede cambiar; al analizar cómo surgió el número de graduación, se sabrá