HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

¿Cuál es la diferencia entre los transmisores intrínsecamente seguros y otros instrumentos?

2018-11-22View Original

Thread Content

En el marco de la ejecución de un proyecto, se va a instalar un transmisor de diferencia de presión. Pero al ver que es de tipo intrínsecamente seguro, ¿habrá algún problema si se instala directamente en el sitio? Algunos dicen que los instrumentos intrínsecamente seguros no pueden utilizarse en instalaciones químicas, y que se necesita instalar barreras de seguridad. ¿Qué significa eso?
Reply #22018-11-22
Si se va a utilizar en entornos explosivos, hay que consultar las normas específicas de protección contra explosiones. Para lograr un efecto intrínsecamente seguro, no basta con utilizar un transmisor de tipo intrínsecamente seguro; es necesario combinarlo con una barrera de seguridad y cables intrínsecamente seguros. Si se va a utilizar como un instrumento normal, sin protección contra explosiones, entonces se puede conectarlo de la misma manera que un instrumento común.
Reply #32018-11-22
En entornos explosivos, es necesario crear un circuito intrínsecamente seguro. Este circuito está formado por instrumentos intrínsecamente seguros y barreras de seguridad.
Reply #42018-11-22
Si el lugar donde se instala el dispositivo se encuentra en una zona a prueba de explosiones, el transmisor de diferencia de presión debe ser de tipo intrínsecamente seguro; los cables de transmisión también deben ser de tipo intrínsecamente seguro. En el gabinete del sistema DCS/PLC debe haber una barrera de seguridad. Una medidora de tipo intrínsecamente seguro, cables de tipo intrínsecamente seguro y una barrera de seguridad son suficientes para formar un circuito intrínsecamente seguro. El transmisor de diferencia de presión es de tipo intrínsecamente seguro; es posible que los demás instrumentos de transmisión en campo también sean de tipo intrínsecamente seguro. Se puede consultar el documento de especificaciones técnicas y los planos correspondientes. Si el lugar donde se instalará el dispositivo no es una zona a prueba de explosiones, entonces basta con instalar un manómetro normal. ¿Para qué comprar entonces este manómetro para amoníaco? Hay que preguntarle al diseñador de instrumentos. Al instalar el transmisor de diferencia de presión, hay que prestar atención al lado de alta presión y al de baja presión; instalarlo incorrectamente puede causar problemas.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.