2018-11-22View Original

Thread Content

Me gustaría preguntarles qué tipo de medidor de nivel sería adecuado para un tanque cilíndrico de benceno grueso con un diámetro de 5 metros. El medidor que estamos utilizando actualmente no da lecturas precisas
Reply #22018-11-22
¿Cuál es la razón de la incertidumbre? Creo que usar una brida simple es lo más práctico para este tipo de medios.
Reply #32018-11-22
En la parte superior solo hay una válvula de alivio con un diámetro de 100. No sé si se puede utilizar un medidor de nivel por radar
Reply #42018-11-22
En comparación, la brida simple es más estable que el radar
Reply #52018-11-22
Se debe considerar si el medio puede cristalizarse, las condiciones de temperatura y presión en el tanque, la altura del mismo, así como la ubicación de la válvula de respiración en la parte superior. En los casos en que el medio tiende a cristalizarse o contiene impurezas, es poco adecuado utilizar bridas simples; se recomienda usar bridas DN100, y una antena en forma de cono de φ96 mm es suficiente para realizar las mediciones.
Reply #62018-11-22
La estimación con doble brida insertable es precisa; las fluctuaciones del radar son algo problemáticas
Reply #72018-11-22
Solo brida, económico y sencillo. Es necesario tener en cuenta que el benceno se cristaliza a 6 grados Celsius. En el norte, también es necesario añadir calefacción de acompañamiento. Algunos bencenos crudos contienen iones de cloro, lo que puede corroer las cajas de membrana. Además, el benceno es un carcinógeno de grado 1, por lo que la medición en contacto inevitablemente conlleva problemas de emisiones y mantenimiento. Si las condiciones lo permiten, se recomienda usar radar
Reply #82018-11-23
En las instrucciones de la válvula de alivio de presión seguramente se indica que no se trata de una presión atmosférica absoluta; habrá al menos pequeñas variaciones en la presión. Por eso, las válvulas de una sola brida no son muy precisas. Pruebe con válvulas de doble brida
Reply #92018-11-23
Se recomienda utilizar un radar de guía; o, si el nivel del líquido se mantiene estable y no evapora, se puede probar usar una boquilla
Reply #102018-11-23
Hay una válvula de respiración, pero no se puede descartar la posibilidad de que esté obstruida. Incluso si la evacuación del aire no es adecuada, eso también puede causar fluctuaciones. Después de todo, el rango de funcionamiento de esta válvula no es muy alto. Se podría probar usar dos bridas; el radar debería poder medirlo. Pero, desde un punto de vista de seguridad, el departamento encargado de las normas de seguridad no permitirá que se utilice esa válvula en ese lugar. Se podría hacer un orificio adicional en el momento oportuno
Reply #112018-11-23
La conexión de una sola brida para benceno grosero no es adecuada. ¿Será posible que se deba a que la densidad del benceno grosero no es constante? ¿Existe alguna imprecisión causada por cambios en la densidad entre diferentes lotes?
Reply #122018-11-23
El benceno crudo es volátil; los tanques se mantienen a una presión ligeramente positiva. Si la presión sigue cambiando, ¿cómo se puede medir eso con un solo sello? Ya sea con dos bridas o con una sola brida, el lado a presión negativa debe conectarse mediante tuberías de succión hasta la parte superior del tanque (esto también requiere una evacuación periódica de los condensados)
Reply #132019-03-03
¿Cómo contactar? Podemos comunicarnos. Mi número de WeChat es 15233883873
Reply #142019-03-04
Este mensaje fue editado por El héroe del cuchillo cóncavo el 4 de marzo de 2019, a las 09:05. Es mejor utilizar conectores de doble brida. El espacio gaseoso del tanque de benceno debería estar protegido con nitrógeno, ¿verdad? Si se conoce la presión del nitrógeno en fase gaseosa, se puede calcular el nivel de líquido en el sistema DCS

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.