La válvula de regulación con control automático en el sitio hace que su apertura fluctúe constantemente entre el 30% y el 40%. El caudal, a su vez, varía entre 60 y 80. Pero yo necesito un caudal de 70. ¿Qué es lo que causa este resultado?
Reply #22018-11-22
Ajuste los parámetros PID para ver el efecto
Reply #32018-11-22
Se acciona la válvula manualmente para ver si sigue funcionando y si hay fluctuaciones en el caudal. Si la válvula sigue fluctuando, compruebe si hay un booster; es posible que la sensibilidad sea demasiado alta. Si la válvula no fluctúa y el caudal tampoco, entonces es que el PID está sobreajustado; hay que reducir ligeramente el valor del PID
Reply #42018-11-23
Pueden haber muchas causas. Haga más pruebas: verifique si la presión de la fuente de aire es suficiente, si es necesario ajustar los parámetros PID, si se trata de un problema con el localizador, o si es un problema relacionado con el proceso (la presión antes y después de la válvula no coincide con lo diseñado, la fuerza del resorte es insuficiente). En el caso de los localizadores inteligentes, su alta sensibilidad también puede causar este problema, así como una fricción excesiva en la válvula
Reply #52018-11-23
Puede que sea debido a una regulación inadecuada de los parámetros PID. También hay que verificar si el caudal del proceso en el sitio es estable; si la velocidad del flujo es demasiado alta, se trata de un flujo pulsátil o de algo else
Reply #62018-11-23
Se establece manualmente el grado de apertura; se observa si la válvula funciona de manera estable. Si la válvula funciona de forma estable, se continúa observando el caudal. Cuando el caudal también es estable, se ajustan los parámetros PID. Si hay inestabilidad, se notifica al equipo técnico para que se realicen los ajustes necesarios
Reply #72019-05-13
Después de ajustar manualmente para estabilizar, pase a modo automático

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.