Hoy me encontré con un problema extraño: en el DCS, las válvulas de control muestran que están funcionando correctamente, pero la pantalla del localizador no se ilumina y las válvulas de control no responden

2018-11-22View Original

Thread Content

Para ser más específicos, al desconectar los terminales ± después del cierre del mercado, la tensión medida fue de 24 voltios. El extremo positivo no está conectado a tierra, ni el extremo negativo. Las líneas de referencia también forman parte de este conjunto de cables. La corriente medida es de 50% de 12 mA; todo parece estar en orden. Pero cuando se conectan los terminales ±, sin contar con una barrera de seguridad, la tensión medida es solo de 0.9 V. En cambio, en los demás puntos AO, con la presencia de válvulas de regulación, la tensión es de 10 V, lo cual es normal. Debido a que la tensión es solo de 0.9 V, el posicionador no funciona. Olvidé preguntar si en el lugar donde se realizan las mediciones se ha desconectado la tensión ¡ ¡ ¡ ¿Cuál es la razón? ? ?
Reply #22018-11-22
¿Será que el localizador está roto? ¿Qué tal probar con otro localizador?
Reply #32018-11-23
Lo más probable es que sea un fallo en el localizador; la resistencia de carga es demasiado alta, lo que provoca una caída de voltaje considerable
Reply #42018-11-23
Mida la tensión en el lugar; es posible que haya algún problema con los cables. Por lo general, si la tensión en ese lugar es inferior a 12 V, el localizador inteligente no funcionará de manera estable
Reply #52018-11-23
Seguramente hay puntos en el cable donde el contacto no es bueno; mida la resistencia del cable
Reply #62018-11-23
Aquí todo funciona normalmente a una tensión de 10V
Reply #72018-11-24
¿Cuál es la longitud de la línea? ¿Superan los 500 metros?
Reply #82018-11-24
Revise si hay daños en los cables, o pruebe con otro cable del mismo tipo o una barrera de seguridad; también verifique si la carga no es suficiente
Reply #92018-11-24
Hay 24V en el sitio, y el noventa por ciento de los localizadores están dañados. El diez por ciento restante se debe a módulos de alimentación u otros problemas.
Reply #102018-11-25
Según la experiencia personal. No es común que los localizadores sufran cortocircuitos. Especialmente los localizadores inteligentes actuales: si se dañan, la conexión se interrumpe directamente. Es muy probable que el alto caída de voltaje sea un problema en la fuente de alimentación. Personalmente, creo que el problema está en la línea. Busca poco a poco. Es muy difícil que alguien pueda explicar con precisión este problema en general. Se puede desconectar directamente en el lado de la tarjeta e intentar conectarla a una fuente de alimentación de 24VDC. Ahora sé cuál es el problema.
Reply #112018-11-25
Este mensaje fue editado por última vez por chensf123 el 25-11-2018 a las 22:19. Si hay un cortocircuito, la corriente en el circuito debería aumentar, lo que podría causar que se fundan los fusibles. Una tensión baja en el lugar puede indicar que hay una conexión a tierra en el circuito. Si se descarta el problema del localizador, entonces se trata de una conexión a tierra en las líneas eléctricas; no hay nada extraño en eso.
Reply #122018-11-26
Desconecte los cables en el lugar y pruébelo con un generador de señales; así sabrá si hay algún problema con el localizador
Reply #132019-03-18
Revisa la línea para ver si hay algún problema, y luego determina si el problema está en el localizador

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.