Preguntas sobre la medición de vapor con Anubas

2018-11-22View Original

Thread Content

Actualmente, en la unidad se utiliza Anuba para medir 4 kilogramos de vapor. Cuando hay una desviación en el caudal, se emplea un grupo de tres válvulas para eliminar el líquido acumulado. Pero después de hacerlo, la desviación en el caudal es aún mayor. ¿Qué está pasando? Por favor, que los expertos me ayuden a resolver este problema.
Reply #22018-11-22
Este. . . . Hay que esperar a que el líquido se acumule en la tubería de presión. . .
Reply #32018-11-23
Lo que dice la capa superior tiene sentido: al eliminar el líquido acumulado, el vapor condensado seguirá formando agua que permanecerá allí. La cantidad de condensación en cada lado es diferente, por lo que el error será mayor. Sería mejor si el tubo estuviera completamente lleno
Reply #42018-11-23
Sigue esperando; el nivel de líquido en los tubos de presión de ambos lados es igual.
Reply #52018-11-23
¿Temperatura, dirección de instalación? Integrado? Separado?
Reply #62018-11-24
Instalación en ángulo de 45 grados, el transmisor Rosemount 3051SFA
Reply #72018-11-24
No hay tubo de transmisión de presión; se trata del modelo 3051SFA de tipo de conexión directa. Abajo hay un grupo de tres válvulas conectado a él. Se estima que, una vez que se drena el líquido de ambos lados, se rompe el equilibrio; hay que esperar a que el líquido vuelva a estabilizarse. Parece que drenar el líquido no resuelve el problema. ¡Gracias a todos!
Reply #82018-11-25
¿Se puede cambiar por un tipo de turbina de tipo “vortex street” o mejor por uno de la marca Yokogawa DY?
Reply #92018-11-25
Recuerdo que el ángulo era oblicuo hacia abajo, menor a 45 grados; el transmisor se encontraba abajo
Reply #102018-11-26
Este mensaje fue editado por última vez por waneng el 27-11-2018 a las 16:21. Además de asegurarse del método de instalación, también es necesario verificar el rango de medición del transmisor, y si se aplica la operación de raíz cuadrada.
Reply #112018-11-26
Lo más importante es que los dos tubos de medición de presión no estén llenos de agua condensada. Además, una vez que estén completamente llenos, hay que verificar si la diferencia de presión es cero. De no ser así, será necesario realizar algún ajuste o restablecer los valores
Reply #122018-11-27
De hecho, hay que esperar a que se llene el espacio con líquido para ver qué pasa. Además, también es muy importante saber si se ha realizado una compensación de temperatura y presión
Reply #132018-11-27
Observe la forma y la dirección de instalación; lo ideal es que esté a 180 grados por debajo del nivel de las tuberías, para poder realizar mediciones más precisas
Reply #142018-11-28
¿Tu Añuba es de montaje superior o inferior?
Reply #152018-12-08
¿Es que al utilizar un caudal bajo de forma prolongada, la diferencia de presión es demasiado baja y eso provoca grandes desviaciones en el transmisor? Cuando se acumula suficiente agua condensada en ambos lados, hay que abrir la válvula de equilibrio para equilibrar el nivel del líquido en las tuberías de presión positiva y negativa, y luego ver qué sucede

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.