Fallo en la tarjeta de salida PKS C300

2018-11-25View Original

Thread Content

En el sistema PKS C300, durante su funcionamiento, la válvula electromagnética perdió de repente la alimentación eléctrica. Se verificó que el programa funcionaba correctamente y que el módulo de la válvula electromagnética generaba señales de salida; sin embargo, no había señales de salida en los canales DO. No sé si ustedes han tenido problemas similares: ¿se debe a una conexión a tierra incorrecta en el circuito? ¿O es causado por un cortocircuito? ¿Carga excesiva?
Reply #22018-11-25
Que un canal esté dañado también es algo normal; la causa debe investigarse en el lugar. Por lo general, las salidas cuentan con protección
Reply #32018-11-25
También hubo problemas similares anteriormente, ya que la resistencia de la bobina de la válvula electromagnética utilizada era alta, con una potencia de 7 W. Lo mismo ocurre con este fenómeno: al reemplazarlo por una válvula electromagnética de baja potencia (3W), todo funciona normalmente; no es que el canal esté dañado.
Reply #42019-01-03
El fenómeno de fallo consiste en que el módulo superior se inicializa debido a una falla externa, pero este problema persiste incluso después de reemplazar la válvula electromagnética; sin embargo, todo funciona normalmente una vez que se cambia el canal.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.