Principio y aplicaciones del interruptor de nivel (contador)
Thread Content
Extraído de la comunidad china de maquinaria: Un interruptor de nivel, como su nombre indica, es un dispositivo utilizado para controlar el nivel del líquido. Formalmente, se dividen principalmente en de contacto y sin contacto. Los de tipo no contactual son, por ejemplo, los interruptores de nivel capacitivos; los de tipo contactual son, por ejemplo: los interruptores de nivel con bola flotante, los interruptores de nivel electrodos y los interruptores de nivel electrónicos. Los interruptores de nivel capacitivos también pueden implementarse mediante un método de contacto. http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/201811/26/131008bbx5qpx6346mcwiu.gif Sistema de control de nivel. El sistema de control de nivel consta principalmente de tres partes: la parte de sensores, la parte de control y la parte de actuadores. Los sensores de nivel más comunes se clasifican según si entran en contacto con el medio que se mide o no:**Sensores de contacto**: pelotas flotantes, sensores de presión, interruptores de nivel, cuerdas de cristal, sensores fotoeléctricos y de resistencia/capacidad.
**Sensores sin contacto**: radar, ondas ultrasónicas.
**Principio de funcionamiento del interruptor de pelota flotante por cable**: Este tipo de interruptor utiliza un microinterruptor o un interruptor a base de mercurio como componentes de conexión. Cuando el interruptor gira un cierto ángulo, con respecto al peso que lo sostiene (generalmente, el ángulo de inclinación del microinterruptor es de 28°±2°, mientras que en el caso del interruptor a base de mercurio es de 10°±2°), el interruptor emite una señal de ON u OFF. http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/201811/26/131009sz1c77ahg77h66cv.gif Controlador de nivel por flotador para cables, diseñado aprovechando los principios de la gravedad y la flotabilidad. Incluye principalmente un cuerpo flotante, un microinterruptor de gran capacidad instalado dentro del mismo, un mecanismo de accionamiento que permite poner el interruptor en estado activo o inactivo, y un cable de tres hilos conectado al interruptor. http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/201811/26/131010d0boecheqck5z5ib.gif Características de la aplicación: El cable está fabricado con materiales especiales, resistentes al aceite, a los ácidos y a las bases, y posee una excelente capacidad de resistencia a la corrosión. Estructura simple, rendimiento fiable. Emite señales de control de conmutación “encendido”/“apagado” estables y fiables, sin ningún funcionamiento erróneo, con alta fiabilidad. Su instalación es sencilla y su ajuste, fácil. Al mover los pesos de posicionamiento hacia arriba o hacia abajo, se puede regular libremente el rango de control del nivel. Método de conexión e instalación de los instrumentos: En las bombas monofásicas de 1 KW o menos, el interruptor flotante puede conectarse directamente en serie en el circuito (figura 1). En las bombas de más de 1 KW, se puede conectar el interruptor flotante en serie en el circuito de control del cuadro eléctrico (figura 2). La altura de control del nivel del líquido está determinada por la longitud del cable sumergido en el líquido y por la posición del peso en dicho cable. Se utilizan cables marrones y negros: cuando el flotador se encuentra en el nivel de líquido más bajo, los contactos están conectados. Cuando la boya está en el nivel superior de líquido, los contactos están cerrados. Use cables marrones y azules: cuando la boya está en el nivel superior del líquido, los contactos están conectados. Cuando la boya se encuentra en el nivel de líquido más bajo, los contactos están desconectados. Los cables no utilizados deben estar absolutamente aislados. ) Se recomienda utilizar un controlador de nivel con bola flotante a 24 V de voltaje. http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/201811/26/131011cff53zur0ovgovy0.jpg Imagen 1
http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/201811/26/131011ierl69zvv0il24f6.jpg Imagen 2
Método de instalación del peso: 1. Introduzca el cable del interruptor flotante por el orificio circular situado en el centro del peso. Luego, empuje suavemente el peso para que el anillo de plástico que se encuentra encima del orificio se desprenda debido a la presión ejercida por el cable. (Si es necesario, también se puede usar un destornillador para quitar este anillo de plástico). Luego, coloque este anillo de plástico suelto alrededor del cable, en el lugar donde desea fijar el peso para determinar la posición del líquido. 2. Empuje suavemente el peso para extraer el cable, hasta que el centro del peso quede enganchado en el anillo de plástico. El peso no se caerá si solo queda ligeramente enganchado en ese anillo de plástico. Si este anillo se daña o se pierde, se puede utilizar un cable de cobre desnudo del mismo diámetro para conectarlo al interruptor de nivel del flotador. Precauciones: 1. El peso es un accesorio que se incluye solo si es necesario. 2. Por favor, tire del cable directamente hasta la caja de control, evitando en lo posible usar conectores intermedios. Si es inevitable realizar una conexión, bajo ninguna circunstancia se debe sumergir el conector del cable en líquidos. 3. Los cables que no se utilicen deben estar completamente aislados. Interruptor de nivel con flotador y biela: http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/201811/26/131011bpcaa1mcq1vmkbkc.jpg
Principio de funcionamiento: El interruptor de nivel con flotador y biela funciona de manera similar al interruptor de nivel con flotador pequeño. En un tubo metálico o de plástico cerrado, se colocan uno o varios interruptores de resorte magnético. Luego, se introduce en el tubo uno o varios flotadores huecos, equipados con imanes circulares en su interior. Mediante anillos fijos, se controla la posición del flotador con respecto a los interruptores de resorte magnético, permitiendo así que el flotador se mueva arriba y abajo dentro de un rango determinado. http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/201811/26/131012u6bzqupieqbjebpe.jpg Se utiliza el imán que se encuentra dentro de la esfera flotante para atraer los contactos del interruptor magnético, lo que permite que este se active o desactive. De esta manera, se puede controlar o indicar el nivel del líquido. La imagen a continuación muestra la posición del interruptor de flotador en los modos normalmente cerrado (NC) y normalmente abierto (NO): http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/201811/26/131012s6rn2zbrjbq5blo5.jpg. Características de uso: Los modos normalmente abierto y normalmente cerrado corresponden al estado del interruptor cuando no hay líquido dentro de él. El interruptor de nivel con flotador de biela es un producto personalizado; se selecciona el flotador adecuado según las características del líquido a medir, como su temperatura, presión, densidad y resistencia a los ácidos y álcalis. Al comprar, también es necesario determinar las especificaciones de conexión (instalación con bridas o roscas, etc.), la posición de los puntos de accionamiento, el tipo de funcionamiento (abierto permanente o cerrado permanente) y la longitud total. http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/201811/26/131012c2ddoa3yxx22coyc.jpg Al instalarlo, se deben tener en cuenta los siguientes puntos: 1. El lugar de instalación debe estar lejos de la entrada de agua; de lo contrario, el interruptor podría funcionar incorrectamente debido a las fluctuaciones en el nivel del agua. (Esto también es aplicable a los demás tipos de interruptores de nivel con flotador). 2. Si el interruptor está instalado en la pared del tanque, se pueden utilizar soportes de acero en forma de L. (Método de instalación bastante sencillo; generalmente se trata de interruptores de nivel con bola flotante de tipo roscado. 3. Si el interruptor se instala en la zona de agitación, se pueden utilizar tubos amortiguadores o barreras protectoras.) (Si la situación del entorno es esta, se recomienda comunicarse primero con el fabricante para determinar el tamaño de la bola flotante y las roscas de instalación, antes de instalar la placa ondulante). 4. Elegir tubos con conexión por brida, cuyo diámetro interno sea mayor que el diámetro de la bola flotante. 5. Se recomienda utilizar cables multipolar al realizar el cableado. Esto garantiza su seguridad; por lo general, se elige este tipo de interruptor para instalaciones en exteriores. Por ejemplo, los interruptores de nivel con bola flotante que utilizan cables multipolares son un buen ejemplo. Ver imagen en: http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/201811/26/131013ogtxuvgt8tiuubgo.jpg. 6. La carga de la línea que se controla debe ser compatible con la capacidad de los contactos del interruptor de bola flotante. (Se refiere a voltaje e intensidad de corriente). 7. La densidad del líquido a probar debe ser mayor que la densidad de la esfera flotante. (Si la densidad de la esfera flotante es mayor que la del nivel del líquido, la esfera no podrá hundirse). 8. Los puntos de movimiento de la esfera flotante ya han sido ajustados en fábrica según los requisitos del cliente; por favor, no modifique arbitrariamente su posición. (Si hay alguna diferencia en la ubicación, se puede contactar al fabricante para determinar si es posible ajustarla, o bien acordarlo con el fabricante antes de realizar el pedido). Mantenimiento diario: 1. Eliminar periódicamente la suciedad de las bielas y las bolas flotantes (el intervalo depende de la calidad del agua). 2. Verifique si los tornillos que sujetan el anillo están sueltos.
Problemas comunes y soluciones:
El flotador no funciona:
① La densidad del líquido es menor que la del flotador.
② El flotador tiene fugas de agua.
③ Hay objetos extraños que bloquean al flotador.
Soluciones:
① Verificar nuevamente la densidad del flotador.
② Contactar a la empresa para que reemplace el flotador.
③ Eliminar los objetos extraños.
El flotador funciona, pero no hay señal de salida:
① La posición del flotador está incorrecta.
② El interruptor magnético está dañado.
Soluciones:
① Ajustar la posición del flotador.
② Reemplazar el interruptor magnético.
La señal de salida no es correcta; hay interferencias magnéticas en las cercanías. Método de solución: Eliminar el campo magnético. La señal se mantiene; no es posible restaurarla. La bola flotante no puede volver a su posición original, ya que hay un objeto extraño atascado. Método de tratamiento: Eliminar los cuerpos extraños. Se generarán dos señales; la posición del anillo giratorio cambiará.