Pregunta sobre el suministro de energía para una válvula eléctrica

2018-11-27View Original

Thread Content

Hay un dispositivo de producción que utiliza válvulas eléctricas; ¿Cómo se alimentan todas vuestras válvulas eléctricas? ¿Es alimentado por electricidad o por instrumentos de medición? ¿Cuántos conductores necesita un cable? (¿Es necesario incluir un conductor de tierra?)
Reply #22018-11-27
Entonces, primero hay que ver si tu válvula es de 380? 220? o 24 Por supuesto, es necesario tener conexión a tierra.
Reply #32018-11-27
Válvula eléctrica de 220V, considerada por el momento
Reply #42018-11-27
La alimentación de las válvulas eléctricas suele ser de 220 V o 380 V. La señal de entrada y la de retroalimentación son de 4-20 mA; también pueden utilizarse otras señales, como indicaciones de que el interruptor está en posición correcta o en caso de fallo. Incluyen un amplificador servo; se conectan según las instrucciones de cableado. Por lo general, los instrumentos funcionan con alimentación de 220 V, mientras que los componentes eléctricos funcionan con alimentación de 380 V
Reply #52018-11-27
Por supuesto, existe la versión de 24V, aunque con una potencia menor. La tensión de 220V depende de la división de tareas en su área; por lo general, corresponde a los instrumentos de medición, los cuales reciben alimentación eléctrica y requieren mantenimiento posterior. Pero quizás sea más práctico conectarlo directamente desde el gabinete de alimentación; así que mejor se deja eso en manos del departamento de electricidad.
Reply #62018-11-27
Parte cuarta de la norma HG/T20636-1998 “Reglamentos para la gestión del diseño en el área de control automático”: HG/T20636.4 “División del trabajo en el diseño entre los especialistas en control automático y aquellos en electricidad”. 2.0.1 La fuente de alimentación de 380/220 y 110 V para los instrumentos debe ser diseñada por los especialistas en electricidad… La versión de 2017 de esta norma ya ha sido publicada; yo no la tengo a mano, por lo que solo puedo mostrarla en su versión de 1998. No se sabe si la versión de 2017 contiene alguna modificación.
Reply #72018-12-10
Gracias por la respuesta. Si el suministro de 380 V es gestionado por el departamento eléctrico, ¿es necesario también que el departamento eléctrico se encargue de la configuración del UPS para cargas de primer nivel?
Reply #82018-12-10
Por lo general, las tensiones superiores a 220 V son suministradas por el departamento de electricidad. En Shandong, ahora también se exigen UPS de tipo industrial; los UPS para uso comercial ya no se permiten. Además, se requieren dos UPS, por lo que estos también han sido asignados al departamento de electricidad. En aquel entonces, las válvulas eléctricas utilizaban cables de 10 hilos, y era necesario realizar la conexión a tierra en el lugar donde se instalaban, ya que así lo establecen las normativas.
Reply #92018-12-10
La válvula de conmutación eléctrica pertenece directamente a la categoría de equipos eléctricos. Si se trata de una válvula de regulación, hay que verificar la tensión.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.