1. Si el rango de medición de este flujo es, por ejemplo, 600, la lectura que se muestra es 130. ¿Por qué, cuando el rango se amplía a 1000 o se reduce a 150, la lectura sigue siendo 130? 2. En cuanto a la selección de este tipo de medidores de caudal, se dice que primero es necesario conocer el caudal máximo, mínimo y el caudal habitual. Pero, ¿cómo se pueden conocer estas cantidades desconocidas? ¿Existen instrumentos portátiles para realizar mediciones? El diámetro del tubo y la presión son datos fáciles de determinar. Pido consejo a los expertos
Reply #22018-11-28
Es necesario distinguir este concepto: el valor que se muestra en la pantalla no tiene relación con el rango; solo el valor de la salida del transmisor está relacionado con el rango.
Reply #32018-11-28
1. Como alguien que trabaja con instrumentos de medición, y que aspira a convertirse en un ingeniero o en un técnico de gestión, lo primero que debe aprender es cómo buscar información. Datos como el caudal máximo, el mínimo y el caudal habitual siempre se encuentran en los documentos de diseño; al menos, quienes trabajan en ese puesto deberían tener una idea general al respecto. Si no se pueden utilizar diversos medios para buscar información, uno siempre tendrá que seguir a los demás y trabajar como un simple peón ; 2. El caudal debe ser el que sea, sin importar el rango. No importa si el nivel de inteligencia permite contar del uno al diez o si se es un experto en matemáticas: uno sigue siendo uno, dos sigue siendo dos, y 130 sigue siendo 130. Eso no cambia solo porque uno tenga más o menos dedos ; 3. El medidor de caudal de tipo rotativo pertenece a los medidores que funcionan mediante el conteo; su principio de funcionamiento consiste en determinar el caudal a partir del conteo de los pulsos. Por lo tanto, cuando la cantidad a medir no cambia, el resultado mostrado en la pantalla digital es el mismo, independientemente de cómo varíe el rango de medición. Si se convierte a salida analógica, el resultado mostrado debe multiplicarse por el factor de escala.
Reply #42018-11-28
Sí, a los dos grandes teólogos*. Gracias. He revisado las opciones de salida de corriente: hay dos. La primera es 0, lo que corresponde a un caudal de 0. La segunda es un coeficiente de corriente de 1; ¿se refiere eso a un rango de 1*600?
Reply #52018-11-28
La visualización de los encabezados no tiene relación con la salida
Reply #62018-11-28
El encabezado de la tabla permanece igual, pero los valores que se ingresan en el sistema DCS seguramente cambiarán. Es necesario ajustar la escala según sea necesario
Reply #72018-11-28
Por lo general, los instrumentos utilizan un rango de 4-20 mA; algunos, en cambio, usan el rango de 0-20 mA. Depende del instrumento que compre: si indica 0-20 o 4-20. En la mayoría de los casos, es 4-20 mA. El valor 0 corresponde a 4 mA, y el valor 1 corresponde a 1/600 + 4 mA
Reply #82018-12-08
En este tipo de medidores de caudal, los rangos de caudal para cada diámetro están predefinidos. No se puede modificar el tamaño de las aberturas, como se hace en los diseños de placas de orificio, para adaptarse al caudal real en el sitio. Por lo tanto, es aún más necesario conocer los parámetros del proceso para determinar si el medidor es adecuado y si puede cubrir el rango de caudal que se necesita.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.