El medidor de caudal por efecto vórtice muestra valores más bajos cuando el caudal supera el rango de medición

2018-11-28View Original

Thread Content

Se instaló un medidor de caudal de tipo vórtice en la tubería de DN25, para medir el caudal de vapor saturado a una presión de 0,4-0,6 MPa. Cuando la válvula se abrió hasta aproximadamente 3/4 de su posición máxima, el medidor indicó un caudal máximo de 200 kg/h. Al seguir abriendo la válvula, el caudal disminuyó, llegando a 80 kg/h. ¿Es normal esta situación?
Reply #22018-11-28
Nunca he encontrado esta situación. Parece que, al tenerlo completamente abierto, la presión es insuficiente y por eso la velocidad del flujo no alcanza el nivel deseado: lol
Reply #32018-11-29
Esta situación es bastante compleja: es posible que el vapor contenga agua. Al reducir la apertura del válvula de estrangulamiento, se aumenta el grado de sequedad del vapor; por eso, con una apertura menor, el caudal es mayor. También es posible que la distancia de instalación entre la válvula de corte y el medidor de caudal por efecto de vórtice sea demasiado corta; esto provoca perturbaciones en el flujo causadas por la pequeña apertura de la válvula, lo que afecta al medidor. O bien, los cuerpos opacos dentro de las tuberías del medidor de caudal son erosionados, lo que provoca una medición inexacta.
Reply #42018-11-29
Lo más probable es que, al principio, el vapor contenga agua; después de un rato, ya no contendrá agua, y por lo tanto el caudal disminuirá. Es decir, la densidad pasará de ser la de agua a la del vapor.
Reply #52018-11-29
Después de ventilarlo y dejar que funcionara durante un rato, la situación siguió siendo la misma. Dado que las tuberías también salen del cilindro de distribución, ¿es posible que sea el vapor el que contenga agua?
Reply #62018-11-29
Al abrir completamente la válvula, la lectura del caudal disminuyó rápidamente.
Reply #72018-11-29
Esperando a que algún experto responda. Seguimos de cerca la situación…
Reply #82018-11-30
Es posible. El medidor de caudal por efecto de vórtice mide el caudal volumétrico; cuando la válvula se abre, la densidad cambia, lo que podría hacer que el caudal disminuya

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.