Posición de muestreo del transmisor de diferencia de presión

2018-12-03View Original

Thread Content

En el conducto de humos, se utilizan transmisores de diferencia de presión para medir la resistencia de presión antes y después del catalizador. ¿Es posible colocar los dos puntos de toma de muestra del transmisor de diferencia de presión en los lados opuestos del conducto de humos?
Reply #22018-12-03
Es mejor ponerlo a un lado. Debido a la rugosidad de las paredes del tubo, existe una cierta diferencia en las pérdidas de resistencia en los dos lados de las paredes; en otras palabras, el estado de flujo del fluido es diferente. Al medir la presión en un solo lado, se puede obtener una valoración más precisa de la diferencia de presión.
Reply #32018-12-04
1. La diferencia de presión medida es la diferencia entre las presiones estáticas en dos puntos. Según el concepto de presión estática, esta no tiene nada que ver con la rugosidad de las paredes de los tubos. 2. Partiendo del concepto de presión estática, en la sección transversal del flujo, los puntos que se encuentran a la misma altitud tienen una presión estática igual. 3. Por lo tanto, en el mismo nivel, no importa si la sonda de medición se coloca a la izquierda, a la derecha o en otro lugar; el valor de la diferencia de presión que se mide debería ser el mismo.
Reply #42018-12-04
Pero al medir en la sección transversal del conducto de 5500x9000, ¿es esa sección demasiado grande?
Reply #52018-12-04
De hecho, esta precisión no es muy alta; se trata simplemente de verificar si el catalizador está obstruido o no. Creo que no hay ningún problema en instalarlo de esta manera.
Reply #62018-12-04
La ubicación puede ser cualquiera, pero estar en el mismo lado facilita la instalación y ahorra material; lo más importante es que los tubos no necesitan ser demasiado largos, lo que reduce las pérdidas por filtración y aumenta la precisión.
Reply #72018-12-06
““5500x9000 de conducto de humo”: en realidad, no se puede decir que sea una sección muy grande. Por ejemplo, en el principio de medición de la altitud barométrica, se habla de secciones transversales y de los niveles de presión; en otras palabras, se trata de superficies esféricas que rodean a la Tierra. Es decir, al observar y reflexionar sobre algo, el foco debería estar en los límites de los conceptos y principios relacionados. .

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.