HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Medidor de caudal por diferencia de presión de Venturi. No vuelve a 0

2018-12-04View Original

Thread Content

Ahora existe un medidor de caudal de tipo diferenza de presión por efecto Venturi, como se muestra en la imagen a continuación. Rango de medición: 0~1000 Nm?/h. Rango de presión diferencial: 0~10 kPa. Indicación en el campo: 107,7√. Indicación en la unidad principal: 107 Nm?/h. Dado que se trata de un tubo de proceso sin gas, el valor debería ser 0. En el lugar, se cierran los tres grupos de válvulas para detener el medidor; la aguja del medidor no vuelve a cero. Sin embargo, solo al abrir las tapas de ventilación en ambos lados es posible que la aguja vuelva a cero. Aun así, durante un rato sigue mostrando valores entre 20 y 30. La evacuación de gases por ambos lados no está obstruida (se pueden expulsar los gases), y no hay fugas en las tuberías al realizar pruebas de estanqueidad. Al volver a medir, se sigue mostrando un valor de alrededor de 100. Incluso después de cerrar las válvulas ubicadas en la parte donde se mide la presión, el valor sigue siendo el mismo. Al cerrar los tres grupos de válvulas del lado de presión negativa, el valor vuelve a cero; sin embargo, al cerrar los tres grupos de válvulas del lado de presión positiva, no ocurre ningún cambio. Al volver a abrir los tres grupos de válvulas del lado de presión negativa, el valor vuelve a subir. Al principio, sospeché que la cantidad de señales reducidas era pequeña; luego revisé la configuración en la computadora (sistema Emerson). El valor mostrado para LOW_CUT era 0.07, pero yo creo que debería ser 70; normalmente se reduce un 7%. 2. Pero, ¿por qué el indicador del grupo de válvulas de parada no vuelve a cero? Incluso si lo que se indica en las instrucciones técnicas no es correcto y hay gas dentro, ¿por qué el indicador no vuelve a cero? Es necesario abrir nuevamente la tapa. ¿Y al abrir el tapón, a veces también se vuelve a ajustar de 0 a unos 30 y luego vuelve a ser 0? (¿No tiene nada que ver con el seguimiento aéreo y el corte en altura, verdad?) ) 3, ¿será que hay una fuga en la válvula del lado de presión negativa del grupo de tres válvulas? ¿Por qué, al abrir las válvulas del lado de presión negativa del grupo de tres válvulas, aparece esta cantidad? ¿Alguien puede ayudar a responder? Muchas gracias ¡ ¡
Reply #22018-12-05
El propietario del edificio no utilizó correctamente el grupo de tres válvulas. No hace falta mencionar el orden indicado en los manuales; actualmente, las prestaciones de los medidores son buenas, por lo que el orden ya no es tan importante. Cuando se cierran simultáneamente las válvulas de medición de presión positiva y negativa del grupo de tres válvulas, y se abre la válvula de equilibrio, la diferencia de presión debería volver a cero. Si no responde, espere a que la tabla se estabilice y haga un reinicio.
Reply #32018-12-05
Si se determina que no hay flujo en el proceso, el propietario puede abrir la válvula de equilibrio para restablecer los valores, sin necesidad de cerrar las válvulas de los lados de presión positiva y negativa del grupo de tres válvulas
Reply #42018-12-05
Basta con arreglar el mando a distancia.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.