Algunas dudas sobre el cableado del interruptor de caudal y su control
Thread Content
Se trata de un interruptor de caudal de agua de refrigeración en el condensador de la parte superior de la torre de destilación; este interruptor forma un sistema de seguridad junto con el vapor del reboiler en la parte inferior de la torre. En este diagrama no se muestra ningún sistema SIS; ¿qué significa que la interrupción del flujo se realice a través del DCS? Además, ¿cuál es el propósito de establecer los límites superior e inferior en el interruptor de flujo? ¿Qué tipo de interruptor controla? (Consulte el manual). Nuestro interruptor de caudal es un interruptor de caudal por conductividad térmica TFS1000.2. ¿Cuál es la finalidad de establecer límites mínimos y máximos para el interruptor de caudal? El interruptor de caudal de tipo termoconductivo funciona de manera similar a un medidor de caudal de masa por calor; permite medir el caudal del fluido. También es posible establecer límites para el caudal mínimo y máximo. Cuando se alcanza uno de estos valores, la salida del interruptor cambia (se activa o se desactiva). En esta imagen, el interruptor de caudal está ubicado en el circuito de retorno del agua de enfriamiento del condensador en la parte superior de la torre; se supone que, cuando el caudal es bajo (al llegar al valor de ajuste mínimo del interruptor), se desconecta la fuente de calor en la parte inferior.