El medidor de nivel por diferencia de presión con dos bridas mide el nivel del líquido; los medios utilizados son agua y gasolina. El rango de medición del tanque de separación es de 1,5 m. ¿Cuáles deberían ser los valores límite superior e inferior en el transmisor de diferencia de presión? La densidad del agua es de 1000 kg/m³; la densidad de la gasolina es de 740 kg/m³, y la densidad del aceite de silicio es de 963 kg/m³
Reply #22018-12-06
Rango inferior: 740*9.8*1.5–963*9.8*1.5; Rango superior: 1000*9.8*1.5–963*9.8*1.5
Reply #32018-12-07
Deja de hacer cálculos absurdos. Los resultados que obtienes son de una precisión horrible; probablemente sean tan malos como la mierda... ¿Por qué? El hermano se quedó callado. Dime cómo hacer la calibración, así estará bien. Cuando está todo en modo de aceite, el valor de diferencia de presión correspondiente es el límite inferior de la interfaz. En estado de agua completa, el valor correspondiente de la diferencia de presión es el límite superior en la interfaz. Además, las bridas de doble flanco para tubos capilares son instrumentos con una precisión bastante mala. Para calibrarlos, es necesario realizar varias pruebas con agua y aceite, y luego tomar el valor medio como límite inferior e inferior de la interfaz.
Reply #42018-12-07
Con este tipo de medidores de nivel es difícil determinar el nivel máximo y mínimo, ya que el medio es heterogéneo y la densidad varía mucho. Además, en los medidores de nivel con capilares que utilizan aceite de silicio, el nivel del líquido se ve muy afectado por la temperatura, ya que el propio aceite de silicio también cambia de volumen con las variaciones de temperatura, lo que a su vez provoca cambios en la presión
Reply #52018-12-07
Las especificaciones para la selección y diseño de instrumentos de medición de nivel e interfaces están extraídas de la norma industrial “SH3005-1999: Diseño de instrumentos de automatización en la industria petroquímica”. Para la medición de nivel e interfaces, se suelen utilizar instrumentos como medidores de nivel con placa de vidrio, medidores de nivel con flotador magnético, transmisores de diferencia de presión, medidores de nivel tipo flotador, medidores de nivel ultrasónicos, etc.

**Especificaciones para la selección y diseño de transmisores de diferencia de presión**
La selección de transmisores de diferencia de presión debe cumplir con las siguientes reglas:
1. Para la medición de nivel (interfaces), es recomendable utilizar transmisores de diferencia de presión.
2. En el caso de líquidos corrosivos, viscosos, fundibles o que forman precipitados, también se pueden utilizar transmisores de diferencia de presión, siempre y cuando se tomen medidas como el uso de líquidos aislantes, soplado de aire o lavado del líquido.
3. Para medios corrosivos, líquidos viscosos, líquidos que se vaporizan fácilmente o líquidos que contienen suspensiones, es recomendable utilizar transmisores de nivel con una sola brida.
4. Para líquidos que se cristalizan fácilmente, líquidos de alta viscosidad o líquidos que forman gelatina, es recomendable utilizar transmisores de diferencia de presión con bridas insertables.
5. Cuando el líquido a medir contiene grandes cantidades de condensados o precipitados, es recomendable utilizar transmisores de diferencia de presión con dos bridas.
6. Al medir el nivel del agua en calderas, se debe utilizar un recipiente de equilibrio de dos cámaras.
7. Los transmisores de diferencia de presión utilizados para medir el nivel deben tener un mecanismo de compensación; los valores de compensación positiva y negativa deben determinarse al elegir el rango de medición del instrumento.
8. En aquellos casos en los que la densidad del líquido cambia significativamente bajo condiciones normales de operación, no es recomendable utilizar transmisores de diferencia de presión.
Reply #62018-12-07
Este mensaje fue editado por última vez por Inteligencia GE el 7 de diciembre de 2018, a las 12:26. En teoría, es posible determinar la posición del nivel líquido utilizando la diferencia de presión. La condición es que el nivel del líquido esté siempre por encima de la abertura de la brida superior. Las densidades de ambos fluidos deben permanecer constantes. El rango de presión para la medición es de 10.878~14.7 kPa; esto no depende de la densidad del aceite de silicio. La fórmula para calcular el porcentaje de nivel líquido es: % = (X – 10.878) / (14.7 – 10.878), donde X representa la diferencia de presión real medida. La desventaja es que el rango de diferencia de presión es pequeño y la precisión de medición no es alta ; La torre de enfriamiento de agua para las plantas de etileno funciona bien (altura: 2,5 metros). 2. En el caso de medios como la gasolina y el agua, que son bastante limpios, la distancia de medición es de 1,5 metros. Se recomienda utilizar flotadores para determinar el nivel del líquido. Es necesario que la densidad de los dos medios sea constante; de lo contrario, se verá afectada la precisión de la medición ; 3. Si el medio está sucio y es fácil que se obstruyan los flotadores, se recomienda utilizar admisión de radiofrecuencia.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.