Este mensaje fue editado por Shui Mo Lian Yi el 7 de diciembre de 2018, a las 09:27. El rango del transmisor de presión Rosemount 3051 es de 0-20 MPa. Después de ajustar su valor de referencia mediante HART, la salida en HART es de 4 mA; sin embargo, la salida real sigue siendo de 3,952 mA. ¿Qué se puede hacer? ¿Está roto el transmisor?
Reply #22018-12-07
¿Mencionaste alguna otra acción antes y después de la reinicialización? Por ejemplo, poner en uso……
Reply #32018-12-07
El error en el cálculo real para un valor de cero es de solo el 0,3%, lo cual está dentro del rango de precisión de la tabla
Reply #42018-12-07
Pruebe presionando el botón de puesta a cero mecánico que está en la tabla. Por lo general, el punto cero no debe desviarse; si la desviación es demasiado grande, los valores medidos también podrían desviarse aún más
Reply #52018-12-07
También se presionó el ajuste mecánico a cero, pero no sirvió de nada; la corriente en el punto cero no cambió. El punto cero no se ajustó correctamente, y cuanto mayor es la presión, mayor es el error posterior.
Reply #62018-12-07
Cuando la presión se eleva a 20 megapascales, solo queda 19,779 ma; el error es bastante grande
Reply #72018-12-07
En este caso, solo se puede contactar al fabricante para que envíen a un técnico al lugar para realizar las reparaciones, o bien probar reemplazando la placa de circuito
Reply #82018-12-07
¿Los transmisores de presión son de tipo membrana con brida?
Reply #92018-12-07
La última vez que este mensaje fue editado fue por Shui Mo Lian Yi, el 7 de diciembre de 2018, a las 11:41. ¿Está bien esta configuración? Si no hay pantalla, ¿se podrá cambiar algo o estará bloqueado?
Reply #102018-12-07
No se puede ver. Creo que hay una función de protección contra escritura; revisa el manual
Reply #112018-12-07
Dos conectores de puente: el de arriba sirve para la protección contra escritura, y el de abajo para la alarma
Reply #122018-12-07
Primero, calculemos: a 20 MPa, la salida es de 19,779 miliamperios. ¿Esto está dentro del rango de precisión? Si se dice algo más allí, no sirve de nada. En segundo lugar, si realmente se supera el rango de precisión, este problema puede ser resuelto por el propio 475; basta con realizar una corrección en la corriente. En las imágenes que enviaste, los dos conectores: el de arriba sirve para la protección contra escritura, y el de abajo está relacionado con el modo de alarma. No recuerdo exactamente cuál es cuál. Puedes quitar los conectores y mirar las indicaciones; así lo entenderás
Reply #132018-12-09
El error no es grande; creo que está dentro de los límites normales

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.