¿Cómo es posible que siga habiendo flujo si el medidor de caudal está congelado?

2018-12-10View Original

Thread Content

Esta noche hace frío. Al principio, el caudal de vapor era bastante estable; luego, la apertura de la válvula de regulación del vapor se mantuvo igual, pero el caudal de vapor aumentó. El caudal normal es de 16000 t/h, pero ahora ha subido a 26000 t/h. Se sospecha que el medidor de caudal se ha congelado. Se intentó calentar el medidor con vapor en el lugar donde se encuentra, y el caudal volvió a ser de 16000 t/h. Si el medidor está congelado, ¿no debería indicar un caudal de 0 t/h? ¿Cómo es posible que aumente?
Reply #22018-12-10
Depende del tipo que utilices. Si es un medidor de diferencia de presión, habrá presión en los lados positivo y negativo; seguramente habrá una indicación del caudal, aunque es difícil determinar cuál será el valor que se muestre
Reply #32018-12-10
¿Qué tamaño tendrá la caldera para una caudal de 16000 t/h? ¡Qué gruesos son los tubos! ¡
Reply #42018-12-10
Con una cantidad tan grande, se expande, y por eso… . . . La aislación no está bien hecha
Reply #52018-12-10
Los medidores de caudal de vapor se congelan; los instrumentos no responden, ya sea que muestren el valor máximo o 0
Reply #62018-12-10
Si es debido a que el tubo de medición de presión se ha congelado, entonces el caudal puede aumentar o disminuir.
Reply #72018-12-10
Cuando el tubo de presión se congela, su volumen aumenta, lo que genera una presión constante sobre el transmisor. Con el paso del tiempo, esto puede dañar al transmisor. Cuando el tubo de presión positiva se congela gravemente, el caudal aumenta; en cambio, cuando el tubo de presión negativa se congela gravemente, el caudal disminuye, e incluso puede volverse negativo.
Reply #82018-12-11
Se puede estudiar el funcionamiento de los diferentes instrumentos, y así se sabrá que el que se utiliza es uno para la medición de la diferencia de presión. Cuando está congelado, el hielo ejerce presión sobre el transmisor; por supuesto, también hay flujo de líquido
Reply #92018-12-11
Usted debe estar utilizando un medidor de caudal por diferencia de presión, ¿verdad? Los tubos de transmisión de presión se han congelado; el hielo genera presión en el transmisor. El caudal puede aumentar o disminuir, y la causa principal es que no se ha hecho una buena protección contra el frío.
Reply #102019-03-01
Ustedes usan agua como líquido aislante, ¿verdad? Es posible que su efectividad sea alta o baja. Se recomienda utilizar un líquido aislante que no se congele y que no se disuelva en el agua
Reply #112019-05-13
Un medidor de caudal de vapor de esas dimensiones no se congelará; probablemente sea un problema en la parte sensora o en el circuito impreso

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.