Hay agua dentro de las tuberías en el sitio; las tuberías no cuentan con conexiones de derivación, ni tampoco están conectadas a tierra. ¿Tienen algún efecto? Probé con la conexión a tierra y la transfronteriza, pero tampoco funcionó
Según lo que muestra la cabecera, es SYS o FGP
Si los tubos no cuentan con conexiones de puente y no están conectados a tierra, eso puede tener efectos, pero no serán tan graves. La descripción de las condiciones de operación no es clara, por lo que es difícil determinar el problema específico. 1. ¿Está el caudal dentro del rango de medición? Si el rango de medición del instrumento es grande y el caudal en el sitio es especialmente bajo, quedando fuera del rango de medición del instrumento, ocurrirá la situación mencionada anteriormente ; 2. ¿La constante dieléctrica del medio cumple con los requisitos del medidor de caudal electromagnético? Si la constante dieléctrica es inferior a los requisitos establecidos, tampoco será posible realizar la medición ; 3. Verificar si la configuración de los instrumentos es adecuada.
Verifique si el medidor de flujo está instalado al revés.
¿Cómo está SYS? ¿Y qué pasa con FGP? ¿Podría darme alguna sugerencia?
SYS es una alarma del sistema, que indica que hay un cortocircuito en algún lugar; probablemente haya un problema con los cables. FGP es una alarma de control aéreo: el medio no puede llenar completamente el tanque. Esto permite determinar la causa de la falla a partir de la lectura del indicador. Si no se trata de estas dos razones, hay que revisar aspectos como la selección del modelo y la instalación.
Que esté conectado o no solo afectará a las fluctuaciones en el flujo; no habrá problema de falta de visualización
Los puentes y la conexión a tierra no tienen ningún efecto. Primero, verifica si hay alimentación y señal, y si los circuitos están funcionando correctamente.
Verificar si los conectores están correctamente conectados, o bien utilizar un método de sustitución, cambiando la placa de circuito, etc
En todos estos casos, es posible que funcione bien. Pero se recomienda que los cables de conexión del medidor de flujo estén bien conectados.
Si es la primera vez que se utiliza el dispositivo, es posible que los parámetros no estén configurados correctamente. Si de repente deja de haber conexión a Internet, entonces hay un problema.
Teniendo en cuenta estos aspectos: 1. Si el medio llena todo el tubo y si hay flujo; 2. ¿Cumple la conductividad eléctrica del medio con los requisitos electromagnéticos? ; 3. ¿Cumple el alimentador con los requisitos? ; 4. ¿Están los ajustes del instrumento en consonancia con los requisitos del proceso? ; 5. ¿Es correcta la selección y el montaje? ; 6. ¿Fluyó una corriente elevada a través del caudalímetro electromagnético durante el proceso de instalación? Como dijo el técnico de arriba, los cables de conexión y la masa sirven para evitar interferencias; incluso sin ellos, el flujo solo varía ligeramente.
En mi opinión: 1. ¿El medidor de caudal sufrió daños internos durante su instalación? 2. ¿Existen problemas en los circuitos de alimentación y en las líneas de señal del medidor de caudal? 3. ¿Se ha configurado la eliminación de tráfico para descartar las señales de bajo volumen? 4. ¿De verdad hay un fluido que fluye dentro de la tubería?
Personalmente, creo que las razones pueden ser las siguientes: 1. El anillo de puesta a tierra solo afecta las fluctuaciones y la precisión; no existe la posibilidad de que no haya visualización; 2. Problema de conductividad en los medidores de caudal electromagnéticos; ya que se han utilizado, seguramente no existen deficiencias ; 3. La medición con el caudalímetro electromagnético debe realizarse cuando el tubo está completamente lleno; esto es algo que hay que verificar ; 4. En la situación estática no hay flujo (sin velocidad de flujo), pero cuando el valor en la tubería no es suficiente, es posible que se muestre un valor negativo y se active una alarma ; 5. Cada medidor de caudal tiene un caudal mínimo que puede medir. Si el caudal mínimo que el medidor es capaz de detectar es demasiado alto al momento de elegirlo, eso también puede ser una de las causas por las cuales no se registra ningún caudal ;
Control aéreo? ¿Está todo bien? ¿El flujo es demasiado bajo? ¿Se ha equivocado en la compensación de temperatura y presión? ...No sé, solo se puede adivinar basándose en suposiciones