2018-12-10View Original

Thread Content

Válvula de apertura por aire, localizador Siemens; el control DCS permite ajustar la apertura de la válvula entre el 0,1% y el 100%. Cuando se establece una apertura del 0%, la válvula se abre completamente. Ya está ajustada automáticamente. ¿Alguien ha tenido este problema?
Reply #22018-12-10
Es raro. Intente añadir 4 mA en el lugar
Reply #32018-12-10
¿Es que la corriente de salida del módulo es menor a 3,8 mA, por lo que se agota la batería, y por eso se activa todo?
Reply #42018-12-11
Válvula de cierre en caso de accidente; la desconexión de energía debería provocar el cierre total
Reply #52018-12-11
La corriente que fluye cuando se activa el dispositivo es de 1,2 mA; además, la válvula correspondiente funciona correctamente
Reply #62018-12-11
Mídalo: cuando la configuración de DCS está en 0%, introduzca la misma corriente en mA
Reply #72018-12-13
Cuando la apertura es de 0, la corriente es de 1,2 mA
Reply #82018-12-13
Si es el sistema Yokogawa, la salida AO tiene una configuración predeterminada de -17.19 a 106.25%, que debe cambiarse a 0-100%
Reply #92018-12-13
Los 1,2 mA que mencionó coinciden perfectamente~
Reply #102019-03-13
En DCS, 0-100 corresponde a 20mA-4mA, ¿verdad?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.