¿Podrían ayudarme, señores? ¿Pueden comprobar si lo he entendido bien? ? ?
Reply #22018-12-12
Probablemente no. Un UPS de mayor tamaño debería tener un bypass externo incorporado
Reply #32018-12-12
Si utilizas una máquina comercial ordinaria, es como lo entiendes; según las normas, esto debería referirse a máquinas industriales. En Shandong exigen que se realice el cambio. Los sistemas de control suelen tener alimentación dual, así que basta con cambiar ambas fuentes de alimentación por UPS. Necesitarás dos UPS.
Reply #42018-12-12
1. La fuente de alimentación principal y la fuente de alimentación de respaldo del UPS deben ser suministradas por barras diferentes, como se muestra en la figura. 2. El sistema de control debe contar con alimentación dual a través de UPS, y no se trata simplemente de combinar las salidas de los UPS. En su lugar, se configuran dos sistemas UPS; la carga puede transferirse entre ellos, lo que permite que ambos sistemas cubran toda la carga. A. Debido a la discrepancia en las fases de 220VAC, no se pueden conectar directamente ; B. En el pasado, se utilizaban dos UPS juntos, mediante el ajuste de fases, con el objetivo de que el sistema siguiera recibiendo energía en caso de que uno de los UPS fallara. Sin embargo, debido a problemas en el diseño y al uso incorrecto de la tensión de 220VAV en las instalaciones, se producían cortocircuitos, lo que causaba que ambos UPS fallaran al mismo tiempo y el equipo dejara de funcionar. Más tarde, tanto CNPC como Sinopec exigieron que los UPS funcionaran de forma independiente. 3. Actualmente, los sistemas de control habituales funcionan con dos UPS, lo que permite un suministro de energía independiente. La tensión de 24VDC se obtiene a través de dos fuentes de alimentación y módulos de diodos, lo que garantiza un suministro de energía redundante a 24VDC ; El controlador, las tarjetas, las barreras de seguridad y los dispositivos de alimentación de 24 VDC en el sitio cuentan todos con alimentación redundante ; B. Los equipos de 220VAC, como algunos medidores de nivel nuclear, medidores de nivel servo, analizadores, etc., funcionan con un solo UPS. Sin embargo, si las cargas importantes implican sistemas de interbloqueo, se necesita una fuente de alimentación adicional de 220VAC; en ese caso, se puede configurar un dispositivo de conmutación rápida según sea necesario ; 4. La fiabilidad actual de los UPS es bastante alta; cuando hay fallos en las unidades de rectificación e inversión, el sistema detecta automáticamente la situación y pasa al modo de bypass estático ; Cuando hay una falla en el UPS y es necesario realizar reparaciones, se puede pasar manualmente al modo de bypass de mantenimiento, o bien transferir toda la carga a otro UPS.
Reply #52018-12-12
Preguntando al autor: ¿Qué marca es la más popular ahora? ¿Incluso si la tasa de fallos de la marca es baja? Hemos utilizado APC; tiene dos grupos de baterías, y es necesario que ambos estén en buen estado. También ha habido casos de apagado inexplicable, pero se puede solucionar reiniciándolo. Con el SuperT, el ventilador modular deja de funcionar cuando se daña, y la pantalla se daña después de 7 años de uso; además, no se recomienda su reemplazo en línea. He usado Corsada; la placa de circuito se dañó en alguna ocasión. La pantalla funcionó durante 3 años, pero su contraste disminuyó considerablemente
Reply #62018-12-12
En las fábricas habituales, la alimentación eléctrica cuenta con diferentes barras de conexión; estas barras provienen de transformadores distintos. De esta manera, si una de las barras falla, eso no afecta al funcionamiento del sistema. Los AEG y Schneider que usamos son buenos
Reply #72018-12-17
¿Se puede dibujar un esquema? Solicito consejo

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.