Nivel de líquido en las dos torres; una válvula neumática para regular el nivel en la salida. Por lo general, las dos torres no se activan al mismo tiempo, por lo que es necesario crear un programa de conmutación para regular el nivel. Se requieren dos módulos de control de circuito simple, pero ¿se utiliza un botón de comando normal para la conmutación? Es necesario considerar la posibilidad de que las dos torres se utilicen al mismo tiempo; expliqué brevemente cómo se puede lograr
¿Se refiere a que las dos salidas de la torre se unen en un solo tubo y luego se coloca una válvula? ¿Y luego se usa esta válvula para regular los dos niveles de líquido? Esto no es apropiado, ¿verdad?
No, es una válvula la que controla el nivel del líquido. Pero a veces, después del cambio entre las torres A y B, es necesario realizar un programa para ajustar el nivel del líquido en función de ese cambio
Entonces, ¿significa que solo hay una válvula, y que a veces es necesario ajustarla según el nivel de líquido 1, y otras veces según el nivel de líquido 2? Entonces, basta con hacer un interruptor que permita cambiar el valor de PV.
Estoy de acuerdo con la opinión de myface en el piso 4; cambiar los valores PV es un método bastante sencillo y práctico.
No se puede considerar el uso simultáneo de las dos torres. Al mismo tiempo, solo se puede usar de forma manual.
Se puede hacer de esta manera: crear un bloque funcional por uno mismo. La entrada pin 1 es un interruptor de conmutación. El pin de entrada 2 corresponde a L1, y el pin de entrada 3 corresponde a L2. Cuando el pin 1 tiene el valor 0, la salida es igual al valor del pin de entrada 2 (L1). Cuando el pin 1 tiene el valor 1, la salida es igual a L2. Cuando el pin 1 tiene el valor 3, la salida es igual al valor más pequeño entre los valores del pin 1 y del pin 2. Luego, en la pantalla se crean botones para asignar a los pinos 1, 2 y 3 los valores 1, 2 y 3 respectivamente, con el fin de controlar L1/L2/L1L2. Dado que se trata de una válvula de drenaje, es mejor controlar un nivel de líquido bajo; además, según el principio del comunicador, el nivel de líquido alto se ajustará al nivel más bajo.
Este mensaje fue editado por última vez por hfrs el 15-12-2018 a las 13:54. Bueno, que sea un solo circuito, entonces. Se puede añadir un módulo SEL para alternar entre los dos niveles de líquido. Es poco probable que sea posible controlar las dos torres al mismo tiempo. .
¿Quieres decir que no es necesario usar dos circuitos? Un circuito en la Torre A y otro en la Torre B, y luego se utiliza un interruptor de selección para cambiar entre ellos? ¿Se puede añadir el interruptor tanto a la entrada como a la salida?
En la configuración de circuito simple, SV, MV y AM están todos en la Torre A. ¿Si se introduce el nivel de líquido de la Torre B, eso afectará al ajuste del circuito?
Definitivamente no se puede añadir a la salida; si se agrega a la salida, será necesario tener dos umbrales en la pantalla. Pero en realidad solo tienes una válvula. Puede causar malentendidos.
El nivel de sensación es un poco bajo. No se puede entender lo que dicen los demás. Te resultará difícil. Estúdialo poco a poco.
Por lo que entiendo, tus dos torres son básicamente iguales, además de utilizar la misma válvula; por eso, los parámetros PID pueden aplicarse sin problemas. Así que cambiar a modo PV es lo más sencillo. Por supuesto, al hacer el cambio, primero hay que pasar a control manual y luego volver al modo automático.
¿No tiene sentido lógico usar dos módulos de circuito simple para las dos torres, y luego añadir un módulo SEL para elegir uno de ellos como salida de posición de la válvula?
Funcionalmente es posible, pero no es necesario. Al fin y al cabo, se trata de la misma válvula. Además, desde el punto de vista de la programación, también constituye un desperdicio de recursos del programa~
Entendido. Si los rangos de nivel del líquido en las dos torres son diferentes, ¿se necesitan entonces dos módulos de circuito independiente?
Sí, se puede. ¿Diferentes rangos de nivel de líquido? ¿Acaso no es necesario que todos se conviertan en un rango de 0-100%? Si se utilizan unidades de medida diferentes, y además el rango también es distinto, no hay problema, porque tu SV también es diferente.
En la configuración de circuito simple, es necesario establecer el rango de entrada. Si los dos rangos son diferentes, ¿cómo se debe especificar aquí el rango de entrada?
Soy principiante, por lo que espero recibir más orientación. Además, es posible que mi explicación no sea del todo precisa; aunque es algo sencillo, es mejor ser cauteloso. Al preguntarles a los expertos, podré tener una idea más clara
El PID del control central no debería ser solo este tipo, yo tampoco lo sé con certeza. Pero si todo se convirtiera a un rango de 0-100%, sería mucho más práctico. Si realmente hay que construir el PID de esta manera, para diferentes rangos de medida solo se pueden utilizar dos circuitos.