¿Son los conectores para cables blindados y no blindados iguales? ¿Cuáles son las diferencias?
Reply #22019-02-26
El cabezal Gran debería ser universal, no veo ninguna diferencia
Reply #32019-02-26
No hay diferencia. Se trata de prestar atención al problema de la compatibilidad entre el diámetro del cable y la conexión tipo gland. Para especificaciones equivalentes, el diámetro del cable blindado será sin duda mayor que el del cable no blindado.
Reply #42019-02-26
No hay diferencia. Se trata de prestar atención al problema de la compatibilidad entre el diámetro del cable y la conexión tipo gland. Para especificaciones equivalentes, el diámetro del cable blindado será sin duda mayor que el del cable no blindado.
Reply #52019-02-26
Los conectores para cables con revestimiento diferente son de tipo que requiere presión para fijar el revestimiento
Reply #62020-03-04
No es lo mismo, completamente diferente. Los precios también son diferentes; hay una diferencia de varios órdenes de magnitud. Los cables blindados ofrecen un mejor efecto de aislamiento, por lo que se recomienda utilizarlos. Además, los cables blindados deben ser realmente blindados
Reply #72020-03-04
¿Se pueden utilizar conectores GRAN normales a prueba de explosiones con cables blindados?
Reply #82020-03-05
Hay una diferencia: la capa de blindaje debe estar conectada a tierra. Es más fácil conectarla a tierra utilizando conectores de blindaje junto con placas de conexión a tierra, especialmente en los cables de gran tamaño.
Reply #92020-03-05
En primer lugar, desde el punto de vista de las normas, definitivamente no está permitido. En segundo lugar, si insistes en usarlo, nadie te lo impedirá; solo que no hay dónde fijar la capa de protección. Se puede optar por cortarla y actuar como si no existiera
Reply #102021-07-27
Es diferente: el cable blindado cuenta con dos capas de sellado; una capa blindada y otra que corresponde al cable interno. Existen cables blindados dedicados para ello
Reply #112021-07-27
La última edición de este mensaje fue realizada por hfrs el 27-7-2021 a las 14:20. En las normas no se especifica claramente si es posible utilizar conectores comunes en los cables blindados. Lo mejor es utilizar conectores de cable con estructura de doble sellado; en este caso no hay necesidad de conexión a tierra. Lo que se dice arriba es absurdo.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.