¿Se pueden conectar y desconectar los conectores frontales de los módulos IO de PLC de Siemens mientras están bajo voltaje?
Reply #22018-12-16
No lo sé, pero recuerdo que cuando se dañó este módulo y lo reemplacé, no se apagó la energía
Reply #32018-12-17
Sí, se puede cambiar la tarjeta en línea, así es.
Reply #42018-12-17
En realidad, el conector anterior es simplemente un terminal de conexión. Puedes desmontarlo, por supuesto, pero las conexiones se interrumpirán. Debes asegurarte de que no haya en esos cables ningún canal que pueda causar bloqueos o problemas similares.
Reply #52018-12-17
Él se refería al conector anterior, no a la tarjeta. Además, en las configuraciones de 300, no todas permiten el reemplazo en caliente.
Reply #62018-12-17
¿El conector no está conectado a la tarjeta? ¿Cómo se puede reemplazar la tarjeta si no se desmonta el conector? Además, en el caso del PLC, cuando es necesario conectar o desconectar un conector, eso significa que la tarjeta está dañada y debe ser reemplazada, o bien ya no se fabrica. De lo contrario, ¿por qué alguien querría conectar o desconectar algo durante el proceso de producción?
Reply #72018-12-17
Mira la pregunta del autor: él simplemente pregunta si se puede desmontar el conector

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.