Condición 1: Medio, gas seco de cokerización; presión de operación 3,12 MPa (G); temperatura de operación 350 °C. Condición 2: Se utiliza un medidor de caudal equilibrado, junto con una válvula de base, un grupo de tres válvulas y un transmisor, para medir el caudal del medio, y todo ello se suministra integrado. Condición 3: No se tiene en cuenta la toma de presión con doble brida. Pregunta: Según los requisitos del cliente, es necesario que se cumplan las condiciones 1, 2 y 3. En ese caso, solo se puede utilizar un transmisor de diferencia de presión convencional. ¿Se puede usar un tubo de buffer circular para evitar que el transmisor de diferencia de presión se dañe por el calor?
No hay ningún problema. ¿Todavía te preocupa la posibilidad de que se congele en invierno?
Se puede añadir una válvula de tipo aguja para facilitar el mantenimiento diario
Tubo recto, sin aislamiento térmico; el transmisor se instala en la parte superior, con enfriamiento natural
Por favor, recomiende fabricantes de medidores de flujo equilibrados
Sí, se puede utilizar un tubo de buffer circular para una refrigeración natural; el transmisor se instala en la parte superior, lo que permite mantenerlo a temperatura constante.
El medidor de caudal de equilibrio es, en realidad, una placa porosa. No hay problema al usar tubos de almacenamiento circulares
Los gases a altas temperaturas requieren un tanque de amortiguación aislante, además de un líquido aislante para evitar que el transmisor se dañe por las altas temperaturas