¿Cómo se soluciona el problema de la entrada de agua en los tubos a prueba de explosiones para instrumentos?

2018-12-19View Original

Thread Content

En nuestros dispositivos hay muchos tubos a prueba de explosiones por los que entra agua. ¿Existe alguna otra solución? Se ha mencionado la posibilidad de hacer orificios en la parte inferior para drenar el agua, pero, ¿existen realmente normas específicas que lo respalden? Por favor, todos ustedes
Reply #22018-12-19
Primero, hay que averiguar por qué entra agua; esa es la clave para resolver el problema
Reply #32018-12-19
Solo se puede decir que el nivel de ejecución es deficiente y la calidad del personal de gestión es baja.
Reply #42018-12-19
Se incluye drenaje automático en los puntos más bajos; esto está especificado en las normas de instalación
Reply #52018-12-19
En entornos húmedos o en lugares donde es fácil que se acumule agua de condensación dentro de las tuberías, se deben instalar sellos de drenaje en la parte inferior de su sección vertical. Los orificios de drenaje deben colocarse en la parte inferior.
Reply #62018-12-19
Este mensaje fue editado por última vez por feng*aosa el 19-12-2018 a las 16:04. Está bien estructurado. SH/T 3521-2013 Normas técnicas para la construcción de instalaciones de instrumentación en la industria petroquímica
Reply #72018-12-19
El problema clave es averiguar por qué entra agua, y buscar formas de solucionarlo.
Reply #82018-12-19
Primero, consideremos cómo bloquear la fuente de entrada del agua.
Reply #92018-12-19
Se puede utilizar masilla a prueba de explosiones para sellar la entrada de alimentación.
Reply #102018-12-20
Resolver los problemas no consiste en bloquear, sino en desbloquear
Reply #112018-12-21
El tubo por donde pasa el cable está lleno de agua............... Jejejejeje, :lol No hay otra solución. Hay que tomar unas cuantas lombrices y ponerlas dentro del tubo; deben ser machos y hembras juntos, para que las lombrices beban el agua.
Reply #122018-12-21
Las normas de instalación exigen que en la parte inferior de los canaletes haya orificios de drenaje, y que los tubos para pasar los cables tengan aberturas a más de 1/2 de la altura del lateral del carril de cableado
Reply #132018-12-28
Gracias, ¡hemos añadido una conexión en la parte inferior!
Reply #142018-12-28
Solo se pueden hacer orificios y conectores tipo T. Hay oportunidad de cambiar las tuberías. Solo demuestra que la empresa de instalación que contrataron no es profesional. La disposición de las tuberías no es científica.
Reply #152018-12-29
Según las normas, la salida de los tubos debe estar 25 centímetros por debajo de la entrada de los cables del transmisor. En el punto más bajo de los tubos se debe instalar un conector en T. Durante la fase de construcción del proyecto, es muy importante realizar tres inspecciones y cuatro ajustes; es necesario asegurarse personalmente de que todo esté en orden
Reply #162019-02-25
Hay que encontrar rápidamente la fuente de la infiltración para resolver el problema de raíz
Reply #172019-02-26
¿Cómo puede entrar agua en los tubos a prueba de explosiones? Esto indica que la parte de instalación cumple con las normas; lo ideal en este caso es volver a instalarla y realizar nuevamente el trabajo en la zona de las conexiones. De lo contrario, la protección contra explosiones no tendría ningún sentido.
Reply #182019-02-27
Actualmente, la calidad de los tubos aislantes antideflagrantes es muy deficiente; el material de goma se envejece y se agrieta con facilidad. Lo mejor es reemplazarlos por completo. Además, es necesario que los conectores utilizados cumplan con los requisitos antideflagrantes. Se recomiendan los productos de Weidmüller o Hummel. En cuanto a por qué no se recomiendan los conectores de fabricación nacional, bueno, ya saben por qué.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.