En los tanques que tenemos en el sitio, utilizamos medidores de nivel servo; el medio almacenado en esos tanques es aceite blanco y aromáticos, a temperatura y presión normales. La sala de control utiliza el sistema DCS de Zhejiang Zhongkong. Actualmente, el nivel de líquido en muchos tanques muestra valores que alcanzan el límite máximo, y esto dura desde unos segundos hasta varios minutos; posteriormente, el nivel vuelve a la normalidad (el nivel real del líquido en los tanques es normal). Este fenómeno ocurre tanto cuando se carga o descarga líquido en los tanques como cuando no hay actividad de carga o descarga. La frecuencia con la que ocurre este fenómeno también es irregular: a veces, cada few minutos; otras veces, cada few horas; y en otros casos, pueden pasar días o incluso semanas. ¿Alguien podría explicar cuál podría ser la causa de esto? También se cambió el indicador servo, y los cables también se reinstalaron
En cuanto a este asunto, analizar las causas es solo una conjetura; no sirve para nada. Gastar un poco de dinero en reparar la fuente de alimentación y reemplazarla por una de mejor calidad; así está bien.
Verifique el estado de puesta a tierra del gabinete DCS y de la capa de blindaje de los cables; también mida la resistencia de puesta a tierra. Además, no se sabe si la alimentación del medidor de nivel es de 220 VCA o de 24 VCC; compruébelo también.
Si realmente no funciona, prueba a añadir un aislador
1. ¿Se colocan los cables del nivelador de líquido en el mismo canal que los cables de alimentación eléctrica? 2. ¿Está conectado a tierra de forma unilateral el aislamiento del cable de señal del nivel de líquido? 3. ¿De dónde proviene la alimentación del medidor de nivel? ¿Cuál es la calidad de la energía eléctrica? Hay que verificar todos estos problemas
¿De qué marca es el medidor de nivel servo? ¿Hay imágenes?
¿Hay barreras de separación? Según lo que dices, debe ser causado por interferencias. El medidor de nivel servo se basa principalmente en la inductancia. No es muy resistente a las interferencias electromagnéticas y a las fugas de corriente. Todavía hay que hacer más pruebas. Si realmente no hay otra opción, solo queda aplicar filtrado en la configuración.
Este tipo de problema es un problema del propio DCS; se necesita actualizar el software
Este mensaje fue editado por última vez por hfrs el 21-12-2018 a las 11:18. ¿Quién les dijo que usaran servomotores? Es una pérdida de dinero y además causa problemas. Para los tanques de techo abovedado o con fondo flotante, es mejor usar bandas de acero.
¿Será que el problema está en la fuente de alimentación? No sirve de nada cambiarlo; es realmente un gasto inútil. .
¿Cuántos ohmios debería ser la resistencia de puesta a tierra?
La fuente de alimentación no debería tener problemas; en la fábrica todas son iguales. En cuanto a la conexión a tierra, tendré que verificarlo en el lugar. Algunas de las fuentes de alimentación y los cables de medición están en el mismo canal de distribución, mientras que otras no; pero este tipo de situaciones pueden ocurrir
Hay barreras de separación. Gracias por la respuesta; aún hay que investigar las diversas causas en el lugar
Mi DCS se completó en el año 17, así que probablemente no sea necesario realizar actualizaciones
Todos los medidores de nivel servo son del modelo 854XTG, de origen holandés
No se trata de un retorno al pasado; en situaciones como la tuya, lo adecuado es utilizar cintas de acero. No hay que gastar el dinero de esa manera.
Se debe añadir una barrera de aislamiento; probablemente se trate de interferencias. Verifique el estado de puesta a tierra del gabinete DCS y del revestimiento aislante de los cables.
Todos usan medidores de nivel con servomotor; el dinero se gasta en cosas sin importancia. ¿Por qué preocuparse entonces por una pequeña fuente de alimentación? Es solo gastar dinero inútilmente Jeje, hermano mayor, adivina: ya se probó todo, se instaló protección, se añadieron barreras de aislamiento, filtros, etc. Ya lo habéis intentado un montón de veces, ¿verdad? “La clave de la “clave” es que no pueden ver los caminos que causan las interferencias, ni encontrar soluciones adecuadas para ello. Supongo que, aparte de arreglar la fuente de alimentación, no tienen ningún otro camino por seguir, ¿verdad? .
¿Cómo se conecta el medidor de nivel servo al DCS? ¿Es que el medidor de nivel servo envía directamente una señal de 4-20 mA al DCS, o hay algún módulo de comunicación intermedio? Si existe un módulo de comunicación, ¿es posible que sea necesario actualizarlo? Hace algún tiempo, los medidores de nivel por radar de E+H que utilizaba nuestra empresa presentaban problemas de cambios bruscos en el nivel. Más tarde, el fabricante vino y actualizó el módulo de comunicación, y así se resolvió el problema. En cuanto a los medidores de nivel de tipo privado, nuestra empresa utiliza los de Enraf. La transmisión de la señal se realiza a través de CIU; por el momento, no hemos tenido problemas como el que usted menciona.