¿Cómo se entienden los principios de “tres de dos” y “dos de dos” en la interconexión de los indicadores de nivel en los tanques de almacenamiento? ¿Tres y dos se refieren a la señal de nivel del líquido o...?

2018-12-20View Original

Thread Content

Les pido a los colegas más experimentados que me expliquen sobre el problema de las interconexiones en los medidores de nivel. ¿Qué significan los conceptos de “tres sobre dos” y “dos sobre dos”? ¿Se refieren a las señales de nivel o al número de medidores de nivel? Y, ¿cuáles son las condiciones de aplicación del sistema de tres sobre dos y dos sobre dos? ¿Bajo qué condiciones operativas se utiliza un tanque con sistema de tres sobre dos?
Reply #22018-12-20
Dos de tres: los “tres” anteriores representan los tres valores obtenidos por tres transmisores para el mismo parámetro; “dos” significa que dos de esos tres valores cumplen con las condiciones de interbloqueo. En cuanto a cuándo se aplica el sistema de tres contra dos, cuándo el de dos contra dos y cuándo el de uno contra uno, esto se determina mediante un análisis y cálculo basado en las condiciones específicas del caso. Tener en cuenta plenamente la fiabilidad, la tolerancia a fallos y la seguridad
Reply #32018-12-20
¿Se puede entender que “tres sobre dos” significa que tres instrumentos miden simultáneamente el nivel alto del líquido, y que cuando los resultados de dos de esos instrumentos cumplen con las condiciones establecidas, la válvula se cierra?
Reply #42018-12-20
Número de señales de tres y dos dedos; se requiere un “dispositivo de transmisión independiente”. Es decir, tres medidores de nivel (interruptores de nivel) ;   La elección entre tres opciones y dos opciones se debe, en realidad, a consideraciones relacionadas con la seguridad y la disponibilidad del sistema.   La disponibilidad se refiere a la capacidad del sistema, en condiciones de configuración redundante, para seguir garantizando el proceso de producción sin interrupciones, aun cuando uno de los sistemas falla; esto se logra gracias a que los sistemas redundantes permiten mantener las funciones esenciales del sistema.   La seguridad se refiere a la capacidad del sistema de instrumentación de seguridad para mantener el proceso en un estado seguro cuando surge cualquier peligro potencial.   Un sistema de seguridad contra fallos es aquel que permite que el propio sistema o sus componentes relacionados devuelvan el dispositivo controlado a un estado seguro en caso de producirse un fallo.   Para las especialidades relacionadas con el control automático, lograr la seguridad ante fallos significa incluir los fallos del propio sistema de control dentro del mismo rango de monitoreo que las anomalías en el funcionamiento de los equipos y procesos industriales.   Elegir entre tres, dos opciones: cuando ocurre una falla, hay un 2/3 de probabilidades de que la señal sea correcta (y un 1/3 de probabilidades de que la señal esté incorrecta) ;   Elección entre dos: cuando ocurre una falla, hay una probabilidad de 1/2 de que la señal sea correcta (en realidad, la señal no está disponible) ;   Tres sobre dos: la capacidad de garantizar que el proceso de producción no se interrumpa es mayor que la de dos sobre dos (mayor disponibilidad).   Elegir entre tres opciones: cuando ocurre una falla, hay una probabilidad de 1/3 de que la señal sea incorrecta ;   Elección entre dos opciones: cuando ocurre una falla, eso significa, con un 100%, que existe realmente una falla ;   Entre dos opciones, cuando las señales no coinciden, se pueden tomar medidas de inmediato para garantizar que el proceso se mantenga en un estado seguro. La seguridad en este caso es mayor que en la opción de tres opciones (es decir, la seguridad es aún más alta).
Reply #52018-12-21
Problemas de interbloqueo de los niveladores de líquido: el sistema “tres sobre dos” y “dos sobre dos” se utilizan para diseñar el nivel de seguridad del interbloqueo de los niveladores. Se puede optar por un nivel de seguridad más alto, utilizando sistemas como “tres sobre dos” y “dos sobre dos”, o bien “tres sobre uno” y “dos sobre uno”.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.