HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Cómo calibrar el caudal con un controlador manual

2018-12-21View Original

Thread Content

En el sitio se utilizó un transmisor de presión de doble brida para medir el caudal; con el controlador manual, se obtuvo una diferencia de presión de -6,86, dentro de un rango de 27,86. Veo que en otros lugares se mide el nivel del líquido tomando directamente la diferencia de presión actual como punto cero y sumándole el rango, que es el alcance de medición de este instrumento. Si lo que se mide es el caudal, ¿no significaría que un valor de -6.86 como punto cero indica una migración negativa? ¿Puede el caudal seguir migrando entonces? ¿Cómo se verifica el caudal con un controlador manual?
Reply #22018-12-22
Con el controlador manual se puede ver o modificar el rango, pero no sirve como herramienta de prueba. Si se desea realizar una inspección en el lugar: se puede verificar si las condiciones operativas permiten aislar ese transmisor. Si es posible, realizar un pequeño equilibrio para ver si la caudalidad puede volver a cero (es decir, cerrar la válvula secundaria del transmisor o la válvula de aislamiento; al abrir la válvula de equilibrio, la diferencia de presión indicada en el instrumento será 0)
Reply #32018-12-22
El controlador manual, en pocas palabras, ¿no es simplemente un generador de señales analógicas?
Reply #42018-12-22
El controlador manual es solo una herramienta para consultar y configurar los parámetros del transmisor; no puede utilizarse para calibrar el transmisor o el medidor de flujo
Reply #52018-12-22
La caudalidad debe ser cero y la diferencia de presión también debe ser cero. Tu configuración actual es negativa, lo cual no está correcto. Sería útil tener una imagen del montaje para poder tomar una mejor decisión. La afirmación sobre la verificación del caudal con HART tampoco es del todo incorrecta; algunos medidores de caudal requieren una calibración en el punto cero, y es posible utilizar HART para realizar dicha operación.
Reply #62018-12-23
El flujo cuenta con un conjunto de dispositivos estándar: para los líquidos se utiliza agua como referencia, y para los gases, aire. Para tener todo este equipo, se necesita invertir una cantidad considerable de dinero. Actualmente, muy pocos usuarios disponen ya de equipos para calibrar el flujo. Independientemente del protocolo de comunicación, el controlador manual solo permite ajustar el punto cero del transmisor; no es posible calibrar todo el sistema de flujo. Además, tampoco aparecerán valores negativos. El nivel de líquido puede tener un desplazamiento negativo; es necesario calcular la altura, convertirla en una diferencia de presión, y establecer el rango y el punto cero del transmisor.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.