Thread Content
¿Puede la Parte A solicitar que las dos conexiones del medidor de nivel de tipo diferencia de presión con dos bridas se suelden verticalmente en los sellos superior e inferior del tanque vertical? ¿Es posible hacerlo así? :'(
¡Que vengan todos los expertos a ayudar a este pobre chico!
Con dinero, listo. . . ¿Qué dificultad hay en soldar una conexión de brida? . . . ¡Te has enfadado! Quizás podrías usar pegamento para unir las dos partes… Ja ja ja ja.
No hay problemas arriba; No haga esto abajo, a menos que el medio sea muy limpio. Los sedimentos que se acumulan en el interior del tanque pueden “tapar” las bridas. Si es necesario instalarlo justo debajo, se puede conectar un pequeño tubo vertical; en dicho tubo se coloca una conexión en T, y las bridas se fijan en el lateral. Se puede instalar una válvula de condensación debajo del tubo vertical.
Si insistimos en que esté en la tapa, ambos casos 1 y 2 se han visto; solo que en el segundo caso, en la zona de transición de la tapa, la carga aplicada no es adecuada. Usa el segundo cuando realmente no haya otra opción. Es mejor que se realice dentro de un rango del 80% del diámetro.
No, este requisito no cumple con las normas. No se puede hacer ni en la parte superior ni en la inferior; debería haber aberturas en las posiciones adecuadas en los lados del tanque. Luego, se debe soldar un trozo corto, instalar una válvula de cierre y, finalmente, la brida del transmisor.
¿Puede proporcionar estándares y normas específicos? Yo también estoy buscando información
Si no se realiza un soldadura directa sin instalar una válvula en la parte inferior, es imposible reemplazarla o mantenerla. ¿Acaso la parte demandante carece tanto de experiencia?
Un grupo de clientes que dan órdenes sin sentido; cuando surgen problemas, aún así vienen a ustedes, jaja
Todos tienen buenas intenciones; depende del autor del post y de esa parte interesada si lo escuchan o no. Pero si es como lo describe el autor, realmente no es fácil de mantener
Dicen que hay que hacer lo que se dice, de todas formas te pagan un sueldo, ¿de qué tienes miedo?
Así no es fácil reemplazarlo, podrían ocurrir problemas. Se recomienda no hacerlo