Prueba individual del localizador inteligente Fisher

2018-12-25View Original

Thread Content

No hay DCS; hay una fuente de alimentación de 24 V, un generador de señales y un controlador manual 475. ¿Cómo se conectan los cables para poder comunicarse y realizar la calibración?
Reply #22018-12-25
El generador de señales proporciona una señal activa de 4~20 mA; al conectarlo a una fuente de aire, se puede utilizar la comunicación 475
Reply #32019-03-12
Basta con conectarlo directamente a la fuente de alimentación mediante el mando manual. Si no es posible realizar la conexión, se puede insertar una resistencia de 250 ohmios en el circuito.
Reply #42019-03-13
¿Acaso los transmisores no necesitan una resistencia de 250 ohmios?
Reply #52019-03-13
La respuesta correcta es el piso 2: con un generador de señales no se necesita una resistencia de 250 ohmios para poder comunicarse. Pero si se utiliza una fuente de alimentación de 24 V, entonces sí se necesita esa resistencia de 250 ohmios

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.