El medidor de nivel de doble brida presenta grandes fluctuaciones

2018-12-26View Original

Thread Content

Buenos días a todos. Tengo una pregunta relacionada con los medidores de nivel de doble brida, y me gustaría que me ayudaran a resolverla. Los detalles son los siguientes: 1. Condiciones de operación: El medidor de nivel con dos bridas se utiliza para medir el nivel de líquido en tanques cerrados. El medio a medir es un hidrocarburo ligero. La temperatura es de unos 10 grados. La temperatura del ambiente fuera del tanque es de unos -20 grados por la noche, y de unos -15 grados durante el día. 2. Tipo de instrumento: El medidor de nivel de doble brida es de Rosemount, con el modelo 3051L2AG0QD31AA:S115F1. Entró en funcionamiento en junio de este año. Las bridas superiores e inferiores, así como los capilares, no cuentan con calefacción adicional. El indicador (transmisor) y los capilares sobrantes se encuentran dentro de la caja aislante, la cual cuenta con calefacción eléctrica. Los capilares sobrantes en la caja aislante están enrollados dentro de ella. 3. Síntomas del problema: En los últimos días, en el panel de control se ha observado que las lecturas del medidor de nivel de doble brida presentan grandes fluctuaciones, pero siguen un patrón determinado. (Observaciones del primer día: Comenzó a aumentar desde el 8% por la mañana, llegando al 100% al mediodía; por la tarde volvió a descender a algo más del 40%. En realidad, en el lugar donde se realizaba la prueba, la cifra era de poco más del 20%). Al día siguiente, se observó que la cifra aumentó del 41% al mediodía al 50% a las tres de la tarde. A las diez de la noche, volvió a descender al 43%. A las ocho de la mañana del día siguiente, volvió a subir al 60%. 4. Pregunta: Me gustaría preguntarles a todos: ¿alguno de ustedes ha tenido esta experiencia? Según la información consultada, el aceite de silicio en los capilares es del tipo D y es resistente a la congelación hasta -45 grados. ¿Por dónde debería empezar para revisarlo y solucionarlo? Personalmente he resumido algunos puntos, a los que todos pueden criticar y corregir: (1) Fugas en la cámara de presión negativa superior, así como fugas de aceite de silicio en los capilares, lo que hace que el valor transmitido por el medidor de nivel sea demasiado alto. Pero esto no explica por qué puede ser alto y, al mismo tiempo, bajar por sí solo. (2) Al llenar el capilar con aceite de silicio, no se logró crear una presión negativa adecuada; por lo tanto, hay burbujas en el interior del capilar. Estas burbujas se expanden o se contraen debido a la temperatura ambiental, lo que provoca fluctuaciones en el nivel del líquido. (3) El capilar se calienta localmente, es decir, existe una diferencia de temperatura entre la parte superior e inferior de un capilar. Debido a que en la caja de instrumentos hay calefacción eléctrica, esta también calienta los capilares mientras calienta al transmisor. En cambio, los capilares que se encuentran fuera de la caja de instrumentos permanecen a temperaturas por debajo de cero. Por lo tanto, los capilares se expanden de manera desigual en un entorno con grandes diferencias de temperatura. (4) Rango y desplazamiento. No entiendo muy bien esta parte; el fabricante debería haber hecho los ajustes necesarios durante la instalación. Además, me gustaría preguntar: ¿puede ocurrir este problema si hay algún problema con el rango de medición, el punto cero o su desplazamiento? Si es posible, ¿cómo debería ajustarlo? Tengo un controlador en mis manos, con el cual puedo comunicarme con el transmisor. Estos tres puntos son las razones que he resumido yo mismo; es posible que algunas de las explicaciones sean un poco infantiles, por lo que ruego su comprensión. Este problema me preocupa mucho; les ruego que me ayuden a analizarlo. ¡Gracias a todos, héroes! ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Reply #22018-12-26
Es una buena idea, pero las fluctuaciones en mi tabla son lentas. Si se utiliza vapor para calentar, solo se puede aumentar la temperatura por poco tiempo; no se puede seguir usando vapor, de lo contrario, todo se congelará. ¿No sería mejor usar calefacción eléctrica? Pero la ubicación del tanque es bastante alta, lo que dificulta las operaciones. \ud83d\ude02
Reply #32018-12-26
Ni la primera ni la segunda posibilidad son muy probables; después de tantos años, prácticamente nunca se ha dado el caso. En cambio, la tercera opción es bastante común. Solo se puede sugerir una cosa: trate de que el sistema de calefacción no entre en contacto directo con los capilares; coloque algo entre ellos
Reply #42018-12-26
Según las condiciones que me has dado, creo que es más probable que se trate del tercer problema. No entiendo muy bien por qué añaden calefacción adicional; ya que se ha elegido el diseño con dos bridas, se podría evitar el problema de congelación. Puedes probar a desactivar la calefacción adicional: los instrumentos no se congelarán. Si el proceso funciona bien, te recomiendo que intentes desactivarla para ver si hay alguna mejora
Reply #52018-12-27
La temperatura tiene una gran influencia; antes, en nuestra fábrica, el sistema de diferencia de presión dejaba de funcionar en invierno, así que era necesario tomar medidas de aislamiento térmico
Reply #62018-12-27
La mesa de la imagen es una mesa falsa, ¡la inspección ha finalizado! En cuanto a la falla de la que hablas, se recomienda aislar el capilar, así como las bridas del instrumento y las secciones cortas de tubería que se conectan con el cuerpo principal de la tubería.
Reply #72018-12-27
Hemos tenido este tipo de problemas antes, y podemos solucionártelo. Hay dos causas para estas fluctuaciones: la primera es que los capilares se mueven con el viento, lo que genera cierto error; pero este error es bastante pequeño. La segunda causa son los cambios de temperatura. El aceite de silicio mencionado puede resistir temperaturas de hasta -45°C, pero los cambios de temperatura siguen causando la expansión y contracción térmica del aceite de silicio. La solución es: primero, proporcionar a los capilares un aislamiento térmico; no es necesario utilizar calefacción adicional. Luego, basta con fijar los capilares para reducir este tipo de errores
Reply #82018-12-28
En mi opinión, lo mejor es utilizar válvulas en la zona de las raíces y diafragmas, además de sistemas de calefacción para mantener el calor
Reply #92018-12-28
Jaja, este reloj es definitivamente falso. No hace falta decirlo: hay que cambiar el transmisor. Hay que hacer responsable a su empresa por la compra de un producto falso. ¿Lo compraron en algún puesto callejero? ¿Recibieron algún soborno?
Reply #102018-12-30
Siguiendo la pista, se ha identificado la cadena nacional de fabricación y venta de productos falsificados; el producto principal es uno reacondicionado. . .
Reply #112018-12-30
La primera impresión es que en los transformadores de voltaje Emerson no existe tal etiqueta, quizás sea un problema de calidad del instrumento
Reply #122019-01-02
¿Cómo se sabe que es un reloj falso? Aprenderé de ti*, de lo contrario, seguiré encontrando productos falsos en el futuro. ¿Será un producto de marca blanca? \ud83d\ude02
Reply #132019-01-02
Gracias, es una excelente idea: añadir un aislante de forma fija.
Reply #142019-01-02
La única forma de evitar los productos falsificados es a través de canales legítimos; no se debe buscar precios bajos a expensas de ignorar esos canales. Básicamente, los usuarios del norte se dirigen a Beijing Far East, mientras que los usuarios del sur se dirigen a Emerson. Actualmente se ha descubierto que existen algunos intermediarios que falsifican autorizaciones en formato impreso. Se recomienda comunicarse de forma real con los responsables en el Lejano Oriente o en Emerson para confirmar los canales.
Reply #152019-01-02
La página web oficial de Emerson publicó anteriormente un formulario en el que se solicitaba introducir en la página el número de serie del instrumento, su modelo, el número de la membrana, entre otros datos. La empresa verificaría toda esta información y luego notificaría al usuario por correo electrónico. No sé si todavía existe
Reply #162019-01-02
Esta tabla es falsa hasta el extremo. Puedes buscar en Baidu imágenes de ejemplo o algo así, y compararlas con esta imagen. El modelo de la imagen no coincide con el aspecto del panel de instrumentos. Es como si compraras una bomba de presión normal, pero lo que llega en realidad es una con dos bridas.
Reply #172019-01-03
La temperatura del ambiente está entre -15 y 20 °C, lo cual es mucho más bajo que la temperatura del medio. Hay que asegurarse de que los puntos de medición de presión en las bridas superiores e inferiores del medidor de nivel por diferencia de presión no se congelen. Cuando el medio pasa de estado líquido a estado sólido, su volumen aumenta.
Reply #182019-01-03
¿Se ha revisado la raíz? ¿Cuál es la situación exacta de la raíz?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.