Aprender a ajustar (inicializar) el posicionador de válvulas Siemens mediante imágenes

2018-12-26View Original

Thread Content

El principio de funcionamiento del localizador inteligente de válvulas eléctricas SIPART PS2 de Siemens es completamente diferente al de los localizadores tradicionales. Se utiliza un microprocesador para comparar los valores dados con la retroalimentación de posición. Si el microprocesador detecta alguna desviación, utiliza un programa de control de cinco pasos para manejar la válvula piezoeléctrica. Esta válvula, a su vez, regula el flujo de aire que entra en la cámara de aire del actuador. Cuando SIPART PS2 se conecta en modo de dos hilos, obtiene toda su alimentación de la señal de 4-20 mA. También es posible obtener alimentación a partir de las señales del bus PROFIBUS (SIPART PS2 PA). El posicionador de válvulas SIPART PS2 de Siemens se fija al actuador de desplazamiento lineal o angular mediante componentes de montaje adecuados. El desplazamiento lineal o angular del actuador es detectado por dichos componentes, y este valor se convierte mediante un potenciómetro de plástico conductor conectado de forma rígida. Los errores angulares detectados por los componentes instalados en el actuador de desplazamiento lineal se corrigen automáticamente. El microprocesador emite una instrucción eléctrica al válvula piezoeléctrica, en función del tamaño y la dirección de la desviación (entre el valor establecido W y la señal de retroalimentación de posición X). La válvula piezoeléctrica convierte las instrucciones de control en incrementos de desplazamiento neumático, cuando la desviación de control es grande (en la zona de alta velocidad). El localizador emite una señal continua ; Cuando la desviación de control no es grande (en zonas de baja velocidad), los pulsos de salida del localizador son continuos ; Cuando la desviación del controlador es muy pequeña (en modo adaptativo o con zona muerta ajustable), no se emiten instrucciones de control. http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140222293963.png La configuración del posicionador de válvulas SIPART PS2 se realiza de manera automática, en gran medida. yunrun.com.cn/product/ La configuración (inicialización) del posicionador eléctrico inteligente SIPART PS2 de Siemens también se lleva a cabo de forma automática. Durante la inicialización, el microprocesador determina automáticamente el punto cero del actuador, su recorrido máximo, la dirección de acción y la velocidad de posicionamiento del mismo. Con estos valores se puede establecer el tiempo mínimo de pulso y la zona muerta, lo que permite lograr un control óptimo. Se pueden operar manualmente los actuadores neumáticos utilizando las teclas y la LCD del localizador SIPART PS2. ①La función de monitoreo y diagnóstico del SIPART PS2 (6DR5...), utilizada en localizadores, actuadores y válvulas de regulación, cuenta con diversas funciones de monitoreo que permiten detectar cambios en los actuadores y válvulas de regulación; además, al seleccionarse la alarma por valores extremos, este sistema puede informar sobre dichos cambios. Esta capacidad de diagnóstico proporciona información importante sobre las válvulas de regulación y los actuadores. ②Es posible determinar y monitorear los valores de medición (algunos valores extremos pueden ajustarse), entre los cuales se incluyen: ◆ Acumulación de recorrido ◆ Número de cambios de dirección del recorrido ◆ Cuenta de alarmas ◆ Ajuste automático del área muerta ◆ Posiciones extremas de la válvula (por ejemplo, desgaste del asiento de la válvula) ◆ Número de horas de funcionamiento a las temperaturas más altas/más bajas (según el rango de temperatura) ◆ Número de ciclos de funcionamiento de la válvula piezoeléctrica ◆ Tiempo necesario para posicionar la válvula ◆ Fugas en el actuador. En el caso de un posicionador inteligente SIPART PS2 nuevo o que haya estado sin funcionar durante mucho tiempo, es necesario reconfigurar sus parámetros e inicializarlo para que cumpla con los requisitos de uso; de lo contrario, el posicionador no podrá funcionar correctamente. Configuración de los parámetros del posicionador de válvulas SIPART PS2: ① Una vez que se enciende el posicionador de válvulas SIPART PS2, se muestra lo siguiente: http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140203237838.png http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140204465171.png En este momento, se pueden utilizar las teclas de arriba y abajo para mover el actuador hasta cada posición final, con el fin de verificar si el mecanismo puede moverse libremente dentro de todo el rango de ajuste. En el caso de los actuadores de desplazamiento lineal, para que la barra llegue a una posición horizontal, la pantalla mostrará un valor entre P48.0 y P52.0. Si no es así, ajuste la unidad de sujeción por fricción hasta que la barra esté horizontal y se muestre “P50.0”. En realidad, al alcanzar este valor, el desplazamiento que puede medir el localizador será más preciso. Nota: Al mantener presionada la tecla de dirección hacia abajo, y al mismo tiempo presionar otra tecla de dirección, se puede mover rápidamente el actuador. http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140027267649.png ② Parámetro 1: Selección del tipo de actuador. http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140034095728.png http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140038481482.png ③ Parámetro 2: Selección del ángulo de rotación del actuador. http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140045285752.png Nota: La posición del interruptor relacionado con la relación de palanca es muy importante para el posicionador; este parámetro debe coincidir con los valores establecidos por ese interruptor. http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140051172660.png http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140058161643.png http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140101481790.png ④ Parámetro 3: Rango de movimiento del vástago de la válvula. http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140107065158.png http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140110013111.png http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140113066992.png Si desea conocer la longitud total del recorrido del vástago de la válvula, en milímetros, después de completar la fase de inicialización, es necesario configurar este parámetro. Para ello, debe seleccionar en la pantalla un valor igual al valor establecido para el clavo de accionamiento en la barra de escala. Inicialización automática del localizador de válvulas eléctricas inteligente SIPART PS2: Parámetro 4 (que indica inicialización automática).
http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140116343804.png
http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140119329713.png
http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140122411477.png
http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140125177817.png
Los cinco pasos que se siguen durante el proceso de inicialización del localizador de válvulas SIPART PS2 se explican en los ejemplos anteriores. Durante este período no es necesario realizar ninguna operación. Si se produce un fallo en alguna etapa, se procederá según las instrucciones de la tercera parte. Nota: El proceso de inicialización, dependiendo del actuador, puede durar hasta 15 minutos. http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140138522520.png ⑥Inicialización manual del localizador de válvulas SIPART PS2. Punto de ajuste para la primera posición en la inicialización manual: http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140150115144.png Punto de ajuste para la segunda posición en la inicialización manual. Atención especial: La inicialización manual se utiliza solo en casos excepcionales. Para la mayoría de las aplicaciones, basta con utilizar la inicialización automática.
Reply #22018-12-26
La explicación es muy detallada, gracias por compartirla.
Reply #32018-12-27
No es tan complicado, ¿verdad? Avance directo de 4 grados de recorrido, se completa con un solo botón. Ajuste la carrera lineal, luego vaya directamente a 4; se completa con un solo clic. Prueba todo.
Reply #42019-01-14
Con el paso del tiempo, uno se olvida. Mejor conectarse a la configuración de Hart
Reply #52019-02-27
¿Podría preguntarle? 1. ¿Significa el valor que sigue a P la posición de la válvula? 2. Durante la inicialización, es necesario colocarlo en posición horizontal. ¿Se puede ajustar directamente a 12 mA con un señalizador?
Reply #62019-02-27
Estoy de acuerdo con tu opinión; he estado utilizando los localizadores de Siemens durante muchos años. En la zona que estoy a cargo, hay cientos de estos localizadores. Elige entre movimiento lineal o de ángulo, luego pasa al cuarto paso: mantén presionado para entrar en el ajuste automático de 5 pasos. Al completar los 5 pasos, todo estará listo. En algún momento, el proceso se detendrá. Después de ajustarlo a la posición correspondiente según las instrucciones, se pueden dar 5 pasos, pero aún así habrá algunos problemas. Los valores mostrados en la retroalimentación de la posición de la válvula pueden presentar desviaciones. El localizador de Siemens tiene un gran defecto: no puede haber ningún problema con la fuente de aire ni con la retroalimentación de posición. Si hay alguna fuga en la fuente de aire, el localizador permanecerá constantemente en modo de ajuste, y la válvula se moverá ligeramente de un lado a otro. Además, el localizador emitirá continuamente sonidos relacionados con la expulsión de aire. El sistema de retroalimentación de posición cuenta con un pequeño perno de fijación hexagonal interno; también es necesario prestar especial atención a este componente durante el mantenimiento. Si la retroalimentación de posición se afloja, la posición de la válvula también será inexacta.
Reply #72020-03-24
La explicación es muy detallada, gracias por compartirla. Las válvulas piezoeléctricas de Siemens se dañan fácilmente; si no se dañan, son muy útiles

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.