¿Puede un válvula de mariposa con interruptor eléctrico regular el grado de apertura de la válvula?
Tú también dijiste que es una válvula de mariposa de tipo conmutador; es decir, es una válvula de dos posiciones, sin posicionador, y no se puede ajustar su grado de apertura
Si esa válvula puede detenerse en seco, entonces sí podría quedarse en alguna posición intermedia, aunque de todas formas no se podría saber cuál es esa posición exacta. Si se añaden los localizadores y cosas por el estilo, básicamente se convierte en una válvula de regulación.
La estructura de la válvula de mariposa puede utilizarse como válvula de regulación. Además, es necesario confirmar el modelo y las funciones específicas de Denso. Si se trata de un interruptor, es posible conectar un punto de parada intermedio para su ajuste, pero no necesariamente habrá retroalimentación sobre el grado de apertura. Algunos dispositivos eléctricos pueden incluir módulos de ajuste, lo que permite el control de la apertura y la retroalimentación sobre dicha apertura. Se recomienda consultar al fabricante Denso.
¿Es posible establecer un límite manual? Es decir, ¿puedo configurar el limitador de la válvula de mariposa en el 80%, de modo que cuando se envíe la orden de abrir completamente al actuador, la válvula se abra hasta ese 80%?
Sí, se puede. Al abrir la tapa, se pueden ver dos retroalimentadores en forma de óvalo; las partes sobresalientes permiten activar el interruptor táctil, lo que a su vez detiene el motor. Uno encendido, uno apagado. Estos dos elementos ovalados son ajustables. Te desplazas hasta la posición que deseas, y a partir de ahí se detendrá en ese lugar.
Se recomienda consultar al fabricante Denso, ya que es posible añadir módulos de ajuste para lograr el control de la apertura y la retroalimentación sobre ella.
Se puede lograr el control de la posición del interruptor deseada mediante métodos de control. Es simplemente un control de tipo on-off. Es decir, se llega a la posición deseada mediante la aplicación de electricidad.
Se utilizan actuadores eléctricos regulables, con el controlador ubicado dentro del propio actuador. Este controlador recibe instrucciones del sistema de control central y, en función de los cambios en las variables controladas en la tubería (caudal, presión, temperatura, nivel de líquido), hace que la válvula se mueva a la posición adecuada. Se utiliza un sistema de trabajo intermitente S4, lo que permite alcanzar una frecuencia de 1200 ciclos por hora.
En el caso de las válvulas eléctricas de tipo con interruptor, si no cuentan con función de parada intermedia, solo se puede accionar manualmente en el lugar para realizar dicha parada. La pantalla mostrará el grado de apertura de la válvula.
¿Qué tipo de actuador se utiliza? Mira la imagen anterior; yo trabajo en una fábrica de válvulas
Se pueden añadir interruptores de límite, o bien, mediante el funcionamiento del motor, se puede observar en el lugar el grado de apertura; si se considera adecuado, se puede interrumpir la alimentación eléctrica o también tocar directamente los interruptores de límite en el lugar. Sin embargo, para activar el interruptor de límite es necesario programarlo; de lo contrario, incluso cuando no se toca dicho interruptor, el dispositivo podría seguir funcionando hasta que finalmente se toque.
No se puede ajustar la apertura de la válvula. La válvula de mariposa de conmutación es diferente de la válvula de mariposa de regulación
La válvula de mariposa con interruptor eléctrico no permite regular el grado de apertura, mientras que la válvula de mariposa con control eléctrico sí permite hacerlo
No es que los ajustes de marca sean muy diferentes, esto tuyo. . .
1. La válvula de mariposa eléctrica definitivamente utiliza un actuador eléctrico; 2. Los actuadores eléctricos permiten realizar ajustes de posición; simplemente, se necesitan módulos adicionales en comparación con los interruptores convencionales, y estos módulos pueden seleccionarse según sea necesario ; 3. Precauciones: Al utilizar la función de ajuste en los actuadores eléctricos, no se debe hacer que funcionen con demasiada frecuencia, ya que esto puede causar daños. Es necesario establecer un cierto margen de seguridad (1–2%) ; 4. Se pueden utilizar ROTORK importados, así como los modelos producidos en China de la marca Ruiqi.
Está relacionado con la cabeza eléctrica de la válvula eléctrica, pero por lo general las válvulas eléctricas no se utilizan para fines de regulación; las que sí se usan para ello suelen recibir señales de 4-20 mA