Verificación del circuito de medición de temperatura con termopares

2018-12-27View Original

Thread Content

Busco ayuda de los expertos: Se trata de la calibración del circuito de medición de temperatura con termopares. La temperatura en el sitio donde se encuentra el dispositivo y la temperatura de compensación del extremo frío en la sala de control son diferentes. Se envía una señal en milivoltios desde el sitio donde se encuentra el dispositivo; ¿se debe restar el valor en milivoltios de la temperatura en ese sitio, o bien el valor en milivoltios de la temperatura de compensación del extremo frío en la sala de control?
Reply #22018-12-27
El potencial termoeléctrico de un termopar es la diferencia entre las funciones de temperatura en los extremos activos del termopar, y no la diferencia entre las funciones de temperatura en el extremo frío y los extremos activos;
Reply #32018-12-27
En los circuitos de control de temperatura, es necesario tener en cuenta el problema de la compensación. La señal en milivoltios de la circuitería, que se introduce en el comprobador en el lugar donde se encuentra, se obtiene a partir de la tabla de calibración de los termopares. La tabla de calibración de los termopares muestra los valores de potencial medidos en condiciones estándar (0°C, 101,325 Kpa). Por lo tanto, es necesario añadir el valor de potencial correspondiente a la temperatura ambiente; ese es el valor que realmente se muestra en la circuitería. El valor de potencial medido en la sala de control debe restarse del valor de potencial a temperatura ambiente; ese será la temperatura real dentro del recipiente térmico. Si se obtiene más información sobre los principios de funcionamiento de los termopares para la medición de temperatura, se entenderá.
Reply #42018-12-27
Restar el valor en milivoltios de la temperatura de compensación del extremo frío en la sala de control
Reply #52018-12-27
La respuesta correcta a la pregunta es “restar el valor en milivoltios de la temperatura en el lugar donde se realiza la medición”. ¿Entonces, eso está mal?
Reply #62018-12-27
Si se utilizan cables de compensación, al realizar la verificación se debe restar el valor en milivoltios de la temperatura de compensación del extremo frío en la sala de control.
Reply #72018-12-27
La escala del termopar se mide a t0 0℃. Cuando to es mayor que 0, el valor de MV del control central disminuye; en ese caso, es necesario compensar con un valor de MV adicional. Por el contrario, cuando to es menor que 0, el valor de MV del control central aumenta; en esa situación, hay que compensar con un valor de MV negativo adicional
Reply #82018-12-29
Se resta la temperatura ambiental de ese lugar al valor de MV que se mide allí.
Reply #92018-12-29
Primero, se debe consultar el valor en milivoltios correspondiente a la temperatura de la sala de control. Al introducir ese valor en milivoltios en la sala de control, se suma el valor en milivoltios del punto que se está verificando al valor correspondiente a la temperatura de la sala de control. Este valor combinado se introduce en los instrumentos de medición de la sala de control; de esta manera, la temperatura que muestran esos instrumentos será el valor real de la temperatura en el punto que se está verificando.
Reply #102019-03-22
Respuesta correcta: Restar el valor en milivoltios de la temperatura en el sitio; La barrera de seguridad o el dispositivo de compensación automática para los valores en milivoltios en la sala de control.
Reply #112019-03-28
Según los principios relacionados con el funcionamiento de los termopares, cuando se utilizan cables de compensación, es necesario restar en el proceso de calibración el valor en milivoltios correspondiente a la temperatura de compensación del extremo frío dentro de la sala de control.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.