¿Es posible que el valor PV del transmisor de nivel ABB no se pueda restablecer a cero?
El PV es el valor medido en realidad. ¿Cómo se restablece a cero? Solo si se interrumpe la señal.
Cuando las bridas de medición de presión positiva y negativa se encuentran en el mismo nivel. El valor de PV es cero, ¿verdad?
Los lados de presión positiva y negativa del transmisor de diferencia de presión deben estar conectados al ambiente al mismo tiempo. Es decir, se debe hacer el ajuste cero bajo la misma presión atmosférica. De lo contrario, incluso si se realiza un ajuste, no será posible medir el valor real.
Ahora se encuentra a presión atmosférica. ¿Es que los medidores de nivel de ABB no pueden hacer la medición?
La PV es un valor de medición. Usted está en la interfaz de visualización; puede acceder a la interfaz de ajuste cero. Debe colocar las dos caras de las bridas en el mismo nivel para ver si la diferencia de presión es cero. Si es cero, entonces todo está normal
Parece que tu modelo 475 no ha entrado en la interfaz de puesta a cero. No sé si tu equipo de doble brida cuenta con un indicador; si es así, podrás encontrarlo directamente en la barra de menús del indicador. O bien, puedes investigar más sobre el modelo 475. Nosotros utilizamos equipos de Abb, y en esos casos, los indicadores permiten realizar la puesta a cero directamente
Tiene encabezados. Es la etiqueta de ABB. Por favor, dígame cómo se reinicia exactamente el encabezado. ¿Quieres decir que no es necesario usar 475 para borrar los datos, sino que se puede hacer directamente en la cabecera?
No tomé una foto del paso en el que se restablece a cero. Puedo encontrar el menú para restablecer los valores, pero simplemente no puedo hacerlo.
En la cabecera, deberías saber en qué directorio se configuran los límites superior e inferior del rango. Solo tienes que seguir avanzando un o dos directorios más
El problema ahora es cuando las dos bridas se encuentran en el mismo nivel. El valor de PV no se puede restablecer a cero