Como dice el título: Cuando la válvula de corte contra incendios en la entrada de la bomba no está completamente abierta, se debe detener la bomba y, al mismo tiempo, cerrar dicha válvula. ¿Cómo se logra esta interconexión? ¿Cómo se debe entender? Si no se abre por completo, entonces hay que dejarlo cerrado; de lo contrario, nunca podrá abrirse. ¿Cuál es la lógica de todos ustedes?
Dos estados: completamente abierto y completamente cerrado
¿Las válvulas tienen señales de que están abiertas por completo y cerradas por completo? Si se trata de un sistema de interbloqueo que requiere cerrar la válvula, debería haber un retraso en la toma de decisión. Por ejemplo, si se dice que el 15S no está en su posición correcta, eso indica que hay algún problema con la propia válvula, y entonces se cierra la válvula.
La señal DI de posición activa el circuito de control eléctrico para poner en marcha la bomba
Estoy de acuerdo con la opinión del piso 3: se utiliza la señal de apertura y cierre de las válvulas para hacer el diagnóstico. Si no se recibe la señal de apertura durante un tiempo determinado, se considera que hay una falla; en ese caso, se detiene la bomba y se cierran las válvulas.
El propósito de esta interconexión es proteger el equipo: si la válvula de entrada de la bomba no se abre completamente, su funcionamiento puede causar que gire sin carga, lo que dañaría la bomba. Además, estoy de acuerdo con la opinión del tercer piso: debería establecerse un retraso de cierto tiempo, ya que la apertura de la válvula requiere un tiempo determinado
No está completamente abierto; “completamente abierto” y “completamente cerrado” son conceptos diferentes. ¿Cómo es posible que no se pueda abrir? Basta con añadir un disparo retardado.
Estoy de acuerdo con la opinión del tercer piso: se debe establecer un retraso en el funcionamiento del sistema de interconexión, ya que, después de todo, la apertura de las válvulas requiere cierto tiempo.
Quienes se encargan de la seguridad o de los procesos técnicos pueden hacerlo por sí mismos. Esta lógica no tiene sentido; en realidad, esto es solo una suposición. La acción de cerrar la válvula de corte dura apenas un segundo. Se estima que para enviar la señal de detención de la bomba también se necesitará un segundo. Para lograr una mayor precisión, se debe utilizar un interruptor de retroalimentación de posición, con transistores para controlar su funcionamiento