Thread Content
Este mensaje fue editado por última vez por jzhwwdz el 28-12-2018 a las 13:52. En nuestra empresa, muchas de las válvulas de regulación neumática utilizan estos mismos localizadores que se muestran en la imagen. Cada localizador emite un ligero sonido de fuga de aire, pero hay algunos cuyo sonido es bastante fuerte. No entiendo muy bien, ¿por qué se escucha ese sonido de fuga de aire?
Este es el posicionador inteligente de válvulas de Metso. El microprocesador detecta la posición de la válvula, la compara con el valor establecido y luego envía una señal a la válvula piezoeléctrica, para controlar la válvula neumática o el amplificador de presión, asegurando así un suministro continuo de aire suficiente para mover la válvula. Por lo tanto, al acercarse al localizador se puede escuchar el sonido del flujo de aire. En condiciones normales, así es. También ha habido fugas de información; seguramente el ruido era bastante alto.
¿Existe instrucción para esto? He buscado durante mucho tiempo pero no la he encontrado
Los problemas de fuga tienen muchas causas, pero la mayoría no son problemas del localizador en sí.
Este mensaje fue editado por última vez por jzhwwdz el 29-12-2018 a las 09:08. Gracias por su respuesta. Este localizador probablemente no sea inteligente. El DCS establece qué grado de apertura se debe tener, y así se realiza en la planta; el localizador no cuenta con microprocesador. Además, cuando hay ruido debido al flujo de aire, estas válvulas están cerradas. ¿También ocurre esta situación en esos casos?
De nada. Incluso si no se trata de un localizador inteligente, también ocurrirá este fenómeno. El modelo mecánico mide la presión de retroalimentación en la barrera de la boquilla; en la posición intermedia, siempre hay flujo de aire saliendo por la boquilla. El motor magnético recibe señales de 4 a 20 mA; cuando el dispositivo de detección detecta un momento de fuerza desequilibrado, hace que la palanca se mueva. Cuando se alcanza un estado de equilibrio, la barrera deja de moverse. La fuente de gas se suministra a la cámara de la válvula de regulación, hasta alcanzar la posición deseada.
Los localizadores mecánicos presentan principalmente fugas en los amplificadores, lo cual es un fenómeno normal. Mantener la posición de la válvula en condiciones normales