Como se muestra en la imagen, la válvula de corte está interconectada con los instrumentos de medición; cuando el contenido de oxígeno es demasiado alto, la válvula de corte se abre. Entonces, cuando no hay un exceso de oxígeno en el sistema, pero la presión en el sistema anterior es demasiado alta, necesito liberar esa presión a través de la válvula de corte. ¿Es posible abrir manualmente esta válvula de corte desde el DCS? ¡Ayuda, experto! ¡ ¡
La última edición de este mensaje fue realizada por bfdlwolf el 29-12-2018 a las 09:06. En la imagen no se muestra cómo acceder al sistema SIS. Se puede configurar un conmutador suave en el DCS; a través de este conmutador, se puede abrir manualmente la válvula desde el DCS.
Al analizar las relaciones lógicas de los planos, se puede ver que no se trata de un sistema de interbloqueo SIS. En el caso de un sistema de interbloqueo DCS, las válvulas que se controlan pueden ser abiertas y cerradas a través del DCS. Por lo tanto, es posible utilizar estas válvulas para liberar presión
Por lo general, se puede lograr con esta lógica. Por favor, verifica eso de nuevo con cuidado.
Los interruptores de las válvulas electromagnéticas se controlan mediante señales de relé; ya sea para obtener la salida del analizador de contenido de oxígeno o para controlar la entrada de la válvula electromagnética, esto es posible.
Se puede abrir manualmente. En la pantalla del DCS, basta con crear dos HS-O y HS-C. O bien, se puede utilizar una lógica 2oo1 con las señales de presión y el contenido de oxígeno, para así abrir la válvula de corte.
Debería ser posible liberar la presión manualmente; sería mejor que consulte con el departamento de procesos o con el estudio de diseño
La forma afirmativa es posible; toda protección lógica cuenta con la función de activación y desactivación. Las máquinas no son completamente fiables, por lo que el control manual es la última opción. Para esto, se puede establecer una lógica adicional: si no se utiliza con frecuencia, se puede desactivar esta protección por interbloqueo y abrir la válvula manualmente. Una vez que la presión vuelva a ser normal, se cierra la válvula y, finalmente, se vuelve a activar la protección por interbloqueo.