La línea intermedia de la resistencia térmica se ha roto

2018-12-29View Original

Thread Content

En el lugar hay dos resistencias térmicas de tres hilos. No sé quién habrá roto el hilo del medio. ¿Cómo se pueden relacionar los 6 hilos que provienen de las resistencias térmicas con los 6 hilos que provienen del sistema de control? Las mediciones de la resistencia de los tres cables que provienen del panel de control son: ab 1,8 kΩ, ac 1,8 kΩ y bc 1,5 kΩ. Las resistencias son ab103, ac103 y bc; sus valores son de unos pocos ohmios. En este caso, ¿basta con conectar el extremo público a, y los otros, b y c, conectarse de cualquier manera?
Reply #22018-12-29
Dado que son dos puntos de medición de temperatura, primero mida la resistencia. La resistencia varía según la temperatura. Primero, separe los 6 cables del extremo de la resistencia térmica; luego, realice pruebas de conexión y desconexión. A continuación, separen los 6 cables del control en 2 grupos
Reply #32018-12-29
Primero, se cortocircuitan los tres cables de uno de los resistores térmicos que se encuentran en el sitio. Los tres cables del otro resistor térmico se dejan en circuito abierto. De la misma manera, los tres cables conectados al control central también se cortocircuitan y los tres restantes se dejan en circuito abierto. De esta forma, se identifica el par de cables correspondiente entre el resistor térmico y el control central. Se pueden conectar los cables según el color de estos; si los colores son iguales, basta con cortocircuitar los dos cables para realizar la medición...
Reply #42018-12-29
Hay dos maneras: una es conectar los cables según su color; la otra es, si los colores son los mismos, conectar los cables entre sí. Se puede utilizar un multímetro para verificar si hay conexión, y así identificar los cables correspondientes. Una vez conectados, todo estará listo
Reply #52018-12-30
¿Puedes dividir tus 6 hilos en grupos de tres cada uno? No pasa nada si la resistencia térmica se cortocircuita; inténtalo poco a poco.
Reply #62018-12-31
Primero, se cortocircuitan los tres cables de uno de los resistores térmicos que se encuentran en el sitio. Por su parte, los tres cables del otro resistor térmico se dejan abiertos. Se utiliza un multímetro para medir si hay conexión o no en esos puntos de medición de temperatura. Luego, se hace lo mismo con los tres cables del gabinete DCS: se cortocircuitan dos de ellos y se dejan abiertos los otros. También se utiliza un multímetro para verificar si hay conexión o no. De esta manera, se puede determinar la ubicación correcta.
Reply #72018-12-31
En las resistencias térmicas de tres hilos, la práctica estándar es utilizar 2 hilos rojos y 1 blanco; así, basta con distinguirlos para poder encontrarlas más fácilmente. Encuentre 2 cables rojos. Si la resistencia es aproximadamente 0, entonces forman un grupo. Este grupo, junto con otro cable blanco, se utiliza para medir la resistencia. Una resistencia de más de 100 ohmios corresponde al cable de conexión de una resistencia térmica. Una vez que se encuentra el cable de una resistencia térmica, el otro conjunto de 2 rojos y 1 blanco corresponde a la otra resistencia térmica. A continuación, se estableció la conexión con el centro de control.
Reply #82018-12-31
Para identificar con precisión los dos grupos de conexiones, se pueden seguir los siguientes pasos. 1. Desconecte un grupo de conexiones de los resistores térmicos que se encuentran en el módulo de control central. Luego, conecte esos resistores entre sí para poder identificar cuál es el grupo correcto de resistores térmicos. Los 3 cables restantes corresponden al otro conjunto de conexiones para las resistencias térmicas. Basta con que el número de posición y el nombre de la medición coincidan. 2. Una vez que se distingan claramente los dos grupos de cables y se verifique que están correctamente conectados, se puede unir cada uno de los puntos separados entre sí, asegurando al mismo tiempo una buena aislación. 3. Una vez que la sala de control haya verificado que los valores de resistencia de los dos grupos son correctos, se puede conectar el módulo. Si las temperaturas de los dos grupos son similares, se puede realizar una verificación conectando también un sensor de temperatura en el punto de desconexión, para garantizar por completo que no haya errores.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.