Estimados colegas: ¿Existen requisitos de instalación en cuanto a la distancia entre el punto de instalación del manómetro/termómetro de presión en el reductor de temperatura y el punto de rociado?
Reply #22018-12-29
La ubicación de los puntos de medición de presión y temperatura en el dispositivo de reducción de temperatura y presión suele indicarse en los planos proporcionados por el fabricante del mismo. Por lo general, la disposición de los puntos de medición de presión en los planos está bien; sin embargo, los puntos de medición de temperatura deben encontrarse a unos 2 metros de la salida del lugar donde se aplica el agua para reducir la temperatura del vapor, para que sea posible medirla con precisión. Resistencia térmica yunrun.com.cn/product/list_80.html
Reply #32018-12-29
Lo más lejos posible; si la temperatura es alta, se mostrará un valor más bajo. ¡Nunca me he preocupado por la presión!
Reply #42018-12-29
Por lo general, las posiciones de medición de la temperatura y la presión en el reductor de temperatura se encuentran en los tubos de salida del mismo, cerca de este dispositivo. No deben estar ni demasiado cerca ni demasiado lejos, a fin de garantizar mediciones precisas y un control eficaz.
Reply #52019-01-02
Cuanto más alta sea la temperatura, mejor. La presión no importa, ya que nuestra red de tuberías de vapor es muy larga; lo importante es que la temperatura en el extremo de las tuberías cumpla con los requisitos
Reply #62019-01-02
Si las condiciones lo permiten, ¿no sería mejor un diámetro 8-10 veces mayor?
Reply #72019-04-17
A partir de la salida del reductor de temperatura y presión, se instalan, a una distancia de 2–3 metros, instrumentos de medición remota de temperatura y presión
Reply #82019-04-17
Por lo general, los fabricantes de dispositivos de reducción de temperatura y presión proporcionan un diagrama. Según la norma NB-T47033-2013, en el punto 10.1.1 se establece que los puntos de medición de temperatura y presión en la salida del dispositivo deben ubicarse a más de 1 m de dicha salida

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.