Modelo Yokogawa 118: la desviación del nivel del líquido cuando solo uno de los lados está sometido a calor es muy grande

2018-12-31View Original

Thread Content

Yokogawa 118, doble brida; se calienta por ambos lados al mismo tiempo, con una desviación pequeña. Pero si solo se calienta por un lado, la desviación en el nivel del líquido es del 6%. ¿Es normal?
Reply #22018-12-31
Por supuesto que no es normal. Las cámaras de presión positiva y negativa del transmisor de diferencia de presión deben utilizarse a temperatura constante. Además, el modelo 118 es un transmisor de diferencia de presión de tipo capilar con dos bridas; la cámara de membrana está en contacto directo con el medio, por lo que es aún más sensible a la temperatura, lo que provoca la diferencia de nivel de líquido de la que hablas. Si la temperatura es demasiado alta, es fácil dañar el transmisor.
Reply #32018-12-31
Anormal. En teoría, el aceite de silicón que se encuentra dentro de la cámara de membrana no debería expandirse con el calor. Seguramente, lo que ocurre es que hay aire dentro de la caja de membranas.
Reply #42018-12-31
“En teoría, el aceite de silicio que se encuentra dentro de la cámara de membrana no debería expandirse con el calor. ¡Tonterías! La expansión con el calor y la contracción con el frío son propiedades inherentes a las sustancias. Dios aún no ha creado sustancias que no se expandan al calentarse. El aceite de silicio llenado en condiciones de vacío no puede estar completamente libre de gas. Ya sea por la expansión del aceite de silicio o por la compresión de gases, la tecnología de fabricación de sensores utiliza métodos de compensación térmica para reducir los efectos de la deriva de temperatura. Ni siquiera entienden lo más básico, ¡puaj!
Reply #52018-12-31
Es evidente que la tecnología de calentamiento y fortalecimiento no es lo suficientemente eficaz; su capacidad de compensación es bastante débil. Deja de decir tonterías. Si seguimos hablando, ya será Año Nuevo~ ¡Feliz Año Nuevo!
Reply #62018-12-31
El doble brida es un instrumento de medición aproximada y de baja precisión. Ya lo dije hace tiempo, al menos desde antes del año 1999. Ahora, después de tantos años, ya han pasado 20 años… Se lo he dicho muchas veces
Reply #72019-01-09
Pero hay algunas situaciones que son reales; un ejemplo típico es un tanque de reacción, con dos bridas en la parte superior e inferior, para contener líquidos comunes. La brida de alta presión se encuentra dentro del medio en el que se encuentra el líquido. Si la temperatura de ese medio es de 150 grados, ¿no afectaría eso al funcionamiento del tanque? También hay problemas con la función de calentamiento. El sensor de temperatura para este propósito debe estar integrado en los sensores del equipo principal. Si el tubo capilar mide 5 metros de longitud, y las bridas ya alcanzan una temperatura de 150 grados, ¿acaso el equipo principal seguirá estando expuesto al frío intenso? ¿Seguirá funcionando entonces la función de calentamiento del aparato?
Reply #82019-01-09
1. Para el calentamiento y la estimulación, no es necesario usar un sensor de temperatura; se puede lograr mediante otros mecanismos. 2. Calentamiento suave: si se utilizan sensores de temperatura, ¿dónde se deben colocar los puntos de medición? ¿Cuántos puntos son necesarios para tomar las lecturas? Hay muchos detalles que considerar en esto...
Reply #92019-01-10
Esto es precisamente el problema que surge al elegir el modelo.
Reply #102019-01-17
Por lo tanto, creo que en los transmisores con transmisión a distancia mediante diafragma, la influencia de la compensación por temperatura es muy pequeña
Reply #112019-01-18
El problema con el aceite de silicio: es necesario elegir un medio conductor de calor adecuado para reducir al mínimo el impacto de la temperatura

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.