Thread Content
¿Pueden compartir un punto de toma de presión un transmisor de presión y un manómetro? ¿Existen requisitos normativos relacionados?
Si uno no tiene requisitos demasiado altos, puede hacerlo de esta manera, pero si surgen problemas, estos aparecerán al mismo tiempo, lo que dificulta el juicio y la comparación. Los diseños elaborados por los estudios de diseño normalmente no se realizan de esta forma, además, las entidades encargadas de las inspecciones de seguridad verían esto y lo señalarían.
Si es posible, deben separarse; si realmente no hay otra opción, entonces comparten el mismo.
Es mejor separarlos. La función de la comparación se da cuando están a distancia; si se utiliza el mismo, todo resulta falso y es difícil hacer un juicio
Usando la misma buena referencia, separar con un conector de tres vías
¿Por qué se utiliza un mismo punto de medición de presión? ¿Se quitó el manómetro, entonces? ... Prestando atención a las respuestas de los predecesores
Los transmisores de presión y los manómetros de muelle pueden compartir un punto de toma de presión; no existe una normativa que lo exija. Pero, para garantizar la precisión de las mediciones y facilitar el mantenimiento, y siempre que las condiciones lo permitan, es mejor hacerlo por separado.
En las normas no se establece que sea obligatorio hacerlo de otra manera; los transmisores de presión y los manómetros pueden compartir un mismo punto de medición. Pero si ambos se ubican en el mismo punto, entonces el manómetro pierde su sentido. Lo mejor es utilizar puntos de medición separados.
Esta situación suele ocurrir en los equipos, donde no es fácil abrirlos, como en el caso de los equipos de alta presión; se debe intentar abrirlos lo menos posible. Los transmisores de presión y los manómetros de las tuberías, por lo general, deben instalarse por separado. Porque uno de los propósitos de utilizar dos tablas es poder compararlas entre sí. Si se trata del mismo boquilla para tomar lecturas de presión, ¿cómo se puede determinar si la boquilla está obstruida?
Esta pregunta es muy difícil......... Hagamos otra pregunta: ¿es mejor que te cases con una sola esposa, o con dos o cinco esposas? ¿La Viagra está cubierta por el seguro médico? :P: lol
¿Por qué no? En el manual de instalación de instrumentos se indica la forma de instalar los manómetros/transmisores de presión compartiendo un mismo punto de conexión
No se recomienda usarlo de esta manera. En particular, los puntos relacionados con las interbloqueos de seguridad. Por ejemplo, en el tanque de vapor de la caldera, si se obstruye la abertura común, la presión en el extremo interno del PT es baja, y lo mismo ocurre con el PG. ¿No es peligroso seguir aplicando presión en esas condiciones?
En cuanto a los tanques de almacenamiento, la norma SH/T3184-2017 establece claramente que “los transmisores de presión y los manómetros no deben compartir la misma conexión de toma de muestra” ”