¿Cómo logra la válvula de regulación eléctrica su cierre en caso de fallo?

2019-01-03View Original

Thread Content

¿Cómo logra la válvula de control eléctrica que, en caso de falta de alimentación eléctrica o de señal, la válvula vuelva automáticamente a su posición segura, ya sea cerrada o abierta? Gracias
Reply #22019-01-03
La válvula de regulación eléctrica, al perder la alimentación eléctrica, solo puede operarse manualmente. Tanto en el caso de un recorrido angular como de uno lineal, se necesita un motor, que requiere una fuente de alimentación para poder alcanzar la posición deseada. Después de perder la señal, se puede activar o desactivar automáticamente a través de los ajustes correspondientes (control del panel de instrumentos estándar). O bien, se puede programar un DCS o un PLC para que controle el sistema y lo haga llegar al estado de posición deseado. Y las válvulas de regulación neumática pueden satisfacer fácilmente los requisitos que has mencionado. Solo al elegir la válvula de regulación, hay que prestar atención a la acción directa e indirecta. Elegir según los requisitos del proceso.
Reply #32019-01-03
El llamado cierre por fallo se refiere a la capacidad de la válvula para cerrarse por sí misma en caso de falta de energía o de presión. Pero, en cuanto al modo de cierre por fallo en las válvulas eléctricas, parece que o bien hay un resorte o bien un mecanismo mecánico de emergencia; de lo contrario, el motor no puede seguir girando cuando no hay alimentación eléctrica. Así que… los modos de cierre por fallo, apertura por fallo y mantenimiento en estado de fallo son características inherentes a la válvula. Parece que no se pueden cambiar por sí solos… Es solo mi opinión, ya que no he utilizado muchas válvulas eléctricas.
Reply #42019-01-03
Por lo general, las válvulas eléctricas no pueden cerrarse en caso de falta de alimentación eléctrica, pero sí pueden hacerlo en caso de falta de señal.
Reply #52019-01-04
1. El dispositivo eléctrico cuenta con una fuente de energía de alta potencia integrada en su interior. En condiciones normales, la energía para los actuadores proviene de la red eléctrica; en caso de accidentes o situaciones de emergencia, la energía la proporciona la fuente de alimentación integrada en el propio actuador. Existen fabricantes que ofrecen este tipo de solución.
Reply #62019-01-04
El motor eléctrico está roto; el UPS integrado tampoco sirve, ¿verdad?
Reply #72019-01-04
Sí, ¡no puede ser que el motor esté roto! Acabo de preguntarle al fabricante: hay un condensador en el actuador (de importación), que permite que la válvula vuelva automáticamente a una posición segura, ya sea cerrada o abierta, cuando se pierde la alimentación eléctrica. , (La válvula electromagnética sirve, con resorte de rebote) ---“¿Cómo logra la válvula de regulación eléctrica que, en caso de falta de alimentación eléctrica o señal, la válvula vuelva automáticamente a su posición segura, ya sea cerrada o abierta?
Reply #82019-01-05
Válvulas eléctricas, nuestra empresa las fabrica: actuadores de reinicio en caso de apagón, que permiten configurar si la válvula debe quedar abierta o cerrada cuando hay interrupción de energía. Resumen del producto: Los actuadores eléctricos se utilizan para controlar válvulas y otros dispositivos similares que pueden rotar entre 0° y 300°, como válvulas de mariposa, válvulas esféricas, rejillas de ventilación, válvulas de paso y válvulas de lamas. Funcionan con fuentes de alimentación de corriente alterna de 24V AC, 110V, 220V, 380V, 415V, así como con fuentes de alimentación de corriente continua de 12V DC, 24V DC, 220V DC. Además, los actuadores pueden contar con su propia fuente de alimentación (con función de reinicio). Utilizan señales de corriente de 4-20mA o señales de voltaje de 0-10V DC como señales de control, lo que permite que las válvulas se muevan a la posición deseada, logrando así su control automático. Puede aplicarse ampliamente en campos como el petróleo, la química, la energía eléctrica, la metalurgia, la farmacéutica, la papelera, la energía, el tratamiento de aguas, la construcción naval, la industria textil, la procesamiento de alimentos y la automatización de edificios. Además, cuenta con numerosas ventajas: tamaño reducido, peso ligero, diseño elegante, estructura única, compacto, apertura y cierre rápidos, fácil instalación, bajo par de torsión necesario para su operación, manejo sencillo, indicador digital del estado de la válvula, no requiere mantenimiento y es seguro y práctico de usar. II. Características de rendimiento
● Es pequeño y ligero, lo que facilita su montaje, desmontaje y mantenimiento. También puede instalarse en cualquier lugar.
● Tiene una estructura simple y compacta; permite un cierre y apertura rápidos en 90°.
● Requiere poco torque para su operación, lo que lo hace fácil de usar.
● Las características de flujo son lineales, lo que garantiza un buen rendimiento en la regulación.
● Existen varias opciones de señales de control: control por interruptor.
● Control proporcional (regulable): 0-10VDC o 4-20mA.
● La salida de retroalimentación puede ser 4-20mA, un interruptor auxiliar o un potenciómetro de retroalimentación (0-1K).
● Los circuitos de control pueden ser del tipo A, B, C, D, E, F o H.
● Capacidad de la batería: 2Ah.
● Temperatura de funcionamiento: de -20°C a +60°C.
● Nivel de protección: IP68 (opcional).
● El actuador funciona con electricidad y cuenta con función de reinicio en caso de interrupción de energía. Hay tres modos de reinicio: abierto, cerrado o sin reinicio. Se puede seleccionar el modo de fábrica.

III. Características especiales
En caso de fallos repentinos durante su uso, cuando la fuente de alimentación externa se interrumpe, los actuadores eléctricos con función de reinicio en caso de interrupción de energía pueden enviar una orden al válvula para que continúe funcionando en estado abierto o cerrado. Esto permite lograr un reinicio automático en caso de interrupción de energía. El estado de apertura o cierre total puede configurarse según sea necesario. Esto satisface perfectamente las necesidades de protección de las tuberías especiales. Se utiliza ampliamente en plantas eléctricas, plantas químicas y equipos de protección ambiental.
Reply #92019-01-11
Si se trata de enviar o no un mensaje, o de mantenerlo en memoria, eso es posible. Si se quiere perder la función de encendido/apagado/mantenimiento en posición, algunos actuadores también pueden lograrlo. Si el motor del actuador eléctrico se daña, probablemente ni siquiera los dioses podrán hacer algo al respecto. . .
Reply #102019-01-13
Tanto Noah como Betis cuentan con mecanismos de retroalimentación por resorte; al interrumpirse la alimentación eléctrica, los frenos se liberan y el dispositivo llega a su posición de inactividad. Sin embargo, el par de torsión que generan no es muy alto. Bernard también cuenta con este tipo de mecanismo. Además, algunos fabricantes añaden baterías UPS para lograr lo mismo. Pero, personalmente, creo que lo mejor es utilizar sistemas neumáticos; si eso no es posible, entonces los sistemas hidráulicos son la opción siguiente

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.