Thread Content
Colegas, recientemente he recibido un proyecto de remodelación de DCS en el que surge el problema de la comunicación entre DCS y PLC. Yo pensaba que el PLC podría transmitir datos al DCS a través del software OPC, pero aún no entiendo cómo se llevará a cabo esa comunicación ni qué equipos se necesitan. Agradezco de corazón que me ayuden con sus conocimientos. ¡Muchas gracias!
Se necesita un servidor OPC, comunicación por Ethernet
¿Cómo se transmite la comunicación entre ellos y qué equipos se necesitan?
¿Cómo se transmite la comunicación entre ellos y qué equipos se necesitan?
¿Cómo se transmite la comunicación entre ellos y qué equipos se necesitan?
Según mi experiencia, se necesita una computadora, un conjunto de software OPC y un conjunto de software de configuración. Se obtienen los datos del PLC a través del software de configuración, y el software OPC actúa como puente intermedio para facilitar la comunicación entre ellos. Por supuesto, también se necesita una red VPN para implementarla en la red interna. Si se hace a través de Internet, se necesita una IP fija; si se crea un servidor VPN virtual, entonces es aún más complicado
OPC es la transmisión de datos a través de una estación superior; basta con tener un servidor OPC que pueda conectarse simultáneamente con el PLC y el DSC. Todo lo demás se trata de configuraciones software.
Los proyectos realizados anteriormente estaban a grandes distancias y utilizaban comunicación por fibra óptica; como referencia: comunicación entre DCS y PLC, transmisión de datos del PLC al sistema de monitoreo DCS. Se utiliza un switch para cada uno de los sistemas (DCS y PLC), y a través de cables ópticos, el software de comunicación del lado DCS se configura para recibir los datos.
El DCS se comunica con el PLC; en mi opinión, es necesario consultar a los fabricantes de DCS y PLC o revisar la documentación relacionada con los protocolos de comunicación proporcionados por ellos, según las condiciones específicas del fabricante y del proyecto. El departamento debe contar con profesores experimentados y mayores, a quienes se debe consultar con frecuencia.
¿Por qué añadir OPC adicionalmente? ¿Tienes alguna otra función? ? ¿Qué DCS sigue sin poder comunicarse con un PLC?
Conexión de la tarjeta de comunicación al display DCS a través de un cable de comunicación 485
No se necesita equipo especial; si ambos extremos son ordenadores, basta con instalar el software OPC en ambos, uno como cliente y otro como servidor. De esta manera, los datos pueden ser transmitidos a través del cable de red. El cliente solo tiene la función de monitoreo. Si se conectan directamente el DCS y el PLC, entonces resulta bastante complicado. Además del cable de red, el fabricante del DCS debe instalar el software correspondiente para la depuración en el programa de configuración.
Este mensaje fue editado por última vez por sayhalo el 5 de marzo de 2019, a las 16:45. Mira qué sistema y qué PLC utilizas. Yo he usado tarjetas de comunicación, conectadas a través de la interfaz 485. Basta con averiguar qué protocolo se utiliza; no es tan complicado
No hemos realizado este tipo de conexión utilizando OPC. Nuestro método es el siguiente: si se trata de un solo PLC, entonces se conecta directamente a la tarjeta de comunicación del DCS mediante un cable de comunicación 485 convencional en formato Modbus-RTU. Si hay varios PLCs, se utiliza un servidor de puertos serie para conectarlos al gabinete de red del DCS.
Lo que se necesita es la comunicación OPC; ustedes usan MODBUS. La comunicación OPC se basa en una función de Microsoft, y permite obtener datos directamente a través de la capa física del ordenador. Para ello, los equipos DCS y PLC deben contar con esta función. El DCS se configura como servidor, mientras que el PLC se configura como cliente. Es necesario consultar a los fabricantes de DCS y PLC para obtener más detalles. También existen instrucciones en línea para la configuración, pero, en cada caso, si se trata de leer datos, se requiere software especializado, por lo que el fabricante debe brindar soporte técnico. OPC es la comunicación entre ordenadores superiores, y no tiene nada que ver con las tarjetas de comunicación (esas son para los ordenadores inferiores)
Si los PLC/DCs tienen relaciones de control lógico, no es necesario utilizar OPC; basta con modificar directamente el programa correspondiente. En cuanto a los protocolos, se debe utilizar aquel que sea compatible tanto con el DCS como con el PLC
Cada sistema es diferente. En el sistema PKS que desarrollé, primero se realizó la configuración de DCOM; luego, en DCS, se utilizó QUCICK BUILDER para realizar los ajustes necesarios y configurar el servidor.