Problemas con los medidores de nivel de una sola brida

2019-01-04View Original

Thread Content

Se trata de un medidor de nivel con una sola brida. La pantalla muestra el 0%, pero la corriente de salida es de 4.15 mA. Los límites de medición están establecidos entre 0 y 50 KPa. Se realizó una operación de reinicio y también se verificó el funcionamiento del convertidor D/A, pero el resultado siguió siendo el mismo. Incluso después de reemplazar todo el conjunto de circuitos electrónicos, el problema persistió. ¿Alguien podría explicar cuál es el problema? ¿Será que está relacionado con el sensor?
Reply #22019-01-04
¿No tiene sentido si se cambia la placa de circuito? ¿Cómo se obtiene el valor de corriente de 4.15? ¿Multímetro? Mando a distancia? Revisemos otros aspectos.
Reply #32019-01-04
Si no me equivoco, el controlador manual cuenta con opciones para ajustar la salida; de esta manera, se puede realizar el ajuste sin que la membrana del medidor de nivel sufra presión alguna.
Reply #42019-01-04
La brida de conexión con el líquido no se desmontó, por lo que está en comunicación con la atmósfera; dentro del recipiente persiste cierta presión. ¿Es un equipo nuevo o ya está en uso? ¿La altitud en su área supera los 1000 metros? ¿Cuál es la temperatura de uso?
Reply #52019-01-04
¿No es posible que sea tu multímetro el que esté roto? La corriente de salida no depende del sensor.
Reply #62019-01-05
Se utilizaron 2 multímetros; la corriente y la presión medidas por ellos coincidían con las de los otros medidores de nivel.
Reply #72019-01-05
El medidor de nivel fue desmontado por completo y queda expuesto a la atmósfera.
Reply #82019-01-05
El controlador manual muestra 4 mA, pero con un multímetro se obtiene un valor de 4,15 mA. Al desmontar el dispositivo, el indicador mostró 0 %; sin embargo, el panel de control seguía mostrando un valor distinto de 0. Fue entonces cuando se detectó este problema.
Reply #92019-01-05
Las multímetros también pueden tener errores; si la lectura en la pantalla central no es cero, ¿podría ser que haya un error en la barrera de seguridad o en algún componente relacionado?
Reply #102019-01-05
La corriente que se muestra en el controlador manual se obtiene al leer las señales internas del transmisor de presión a través de HART. Por lo tanto, se puede concluir que ni el sensor ni la placa de circuito presentan problemas. El problema está en el módulo de salida de corriente. No sé qué marca es tu regulador de presión. El módulo de salida de corriente de Yokogawa está fijado permanentemente al carcasa.
Reply #112019-01-06
En el caso de Rosemont, parece que los módulos de terminales de conexión en la parte posterior sirven únicamente para suministrar energía. No funcionó ni siquiera después de reemplazar todo el circuito impreso correspondiente a la parte del indicador.
Reply #122019-01-06
No debería ser así; la lectura en otros medidores es de 4 mA. No utilizamos multímetros con un error tan grande.
Reply #132019-01-06
No es así. La fila de terminales de atrás es un conversor de corriente 4-20MA. Es fácil que se dañe por factores como los rayos, lo que provoca una corriente de salida inexacta. Cámbialo por otro y listo. Si no lo cree, pruébelo cambiándolo por un transmisor bueno. Solo 2 tornillos. Tenga cuidado de no dañar los dos pinos al insertarlos. Comprar esta cosa resultó ser bastante complicado; tardé mucho tiempo en encontrar un lugar donde se vendiera.
Reply #142019-01-06
El módulo de relajación de Rosemount podría estar dañado. Ya he tenido problemas con transmisores de presión en el pasado; al reemplazar ese módulo, el problema desapareció
Reply #152019-01-06
¿La configuración del DCS corresponde a 0-100% en relación con 4-20MA? Eche un vistazo a la configuración del DCS para comprobarlo

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.