HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Falla en la válvula de regulación

2019-01-05View Original

Thread Content

¿Por qué la válvula de regulación neumática no funciona cuando el rango de regulación es pequeño, y solo comienza a funcionar cuando ese rango es mayor?
Reply #22019-01-05
Sería recomendable cambiar el localizador; parece que ya no es lo suficientemente sensible
Reply #32019-01-05
1. Si el rango de ajuste es pequeño, no se produce ninguna acción; no sé cuál es tu rango de ajuste; 2. La precisión de los diferentes localizadores varía; está entre el 0,5% y el 1%. Incluso dentro de la misma marca, los diferentes modelos tienen precisiones distintas. Si el rango de ajuste es menor que la precisión, el dispositivo no funcionará ; 3. Verificar si en el sistema de control o en el localizador existe un margen de seguridad; si el valor de ajuste es menor que ese margen, no se producirá ninguna acción ; 4. La válvula también constituye un pequeño sistema, que incluye desde el localizador, los accesorios relacionados con el sistema neumático, hasta el actuador que conecta todo ello con la propia válvula. La pérdida de presión neumática y la fuerza de fricción de la válvula pueden afectar su capacidad de regulación. En tales casos, puede ser necesario utilizar software de diagnóstico para válvulas a fin de obtener información (como FISHER VALVE LINK o METSO DEVICE CARE). Con esta información se pueden analizar señales relacionadas con la apertura de la válvula, su apertura real, la presión neumática de salida, la fuerza de fricción y el tiempo de transición, con el objetivo de identificar el problema. Las desviaciones mayores (>2%) se deben generalmente a la atoramiento del actuador y del cuerpo de la válvula, es decir, al aumento de la fricción ; En aplicaciones donde se requiere una alta precisión de ajuste, es necesario utilizar posicionadores con mayor precisión y optimizar la ruta del gas.
Reply #42019-01-06
¿Hasta qué punto es pequeño el margen? ¿Es tanto que antes se podía mover y ahora ya no se puede? O nada. Por favor, descríbalo en detalle.
Reply #52019-01-06
Verifique varios aspectos como la presión insuficiente de la fuente de aire, atascos en el vástago y el núcleo de la válvula, fugas en las vías de aire, un gran área muerta (baja sensibilidad) y desgaste en el mecanismo de transmisión de par del posicionador de la válvula. Verifique si hay algún cambio en la configuración del localizador inteligente
Reply #62019-01-07
La zona muerta está configurada con un valor demasiado alto; hay que ajustarla de nuevo en el localizador
Reply #72019-01-07
Causas más comunes: 1. Atoramiento del vástago de la válvula; 2. El vástago de retroalimentación del localizador presenta un juego de transmisión.
Reply #82019-01-11
¿El localizador no está ajustado correctamente? ¿El localizador no funciona? ¿La válvula está atascada? ¡Sea más específico con la pregunta!
Reply #92019-01-11
Hay muchas razones, pero no pasa nada si la actividad está por debajo del 1%. Después de todo, el rango de funcionamiento normal de las válvulas debería estar entre el 25% y el 75%; los demás rangos son solo para situaciones específicas. Si los requisitos del proceso exigen una sensibilidad de movimiento inferior al 1%, considere válvulas Fisher o Memosyn de unos 200.000 (DN50); de lo contrario, jeje……
Reply #102019-01-11
El piso 3 tiene mucha información detallada; en nuestra empresa también ocurre lo mismo. Por lo general, se debe a que el área muerta de las válvulas no está ajustada correctamente, pero nuestras exigencias no son tan altas.
Reply #112019-03-19
Existen varias causas para que ocurra este fenómeno

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.